En del frågetecken

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
bossen
Inlägg: 8
Blev medlem: 12 februari 2013, 15:51:07

Re: En del frågetecken

Inlägg av bossen »

Har fått en hjälpande han av läraren samt finkammat vartenda bok jag har sen jag skrev detta inlägget. Ser bara massa kopplingar och ritningar när jag blundar.

Nu till saken! Jag hittar ALLA svar förutom till en fråga:

"Vilka krav ställs på en fönsterbänkskanal för att du skall använda grundisolerade ledare?"

Någon som har en hum om vilken kurs detta kan tillhöra då man går utbildningen till installationselektriker? Hittar nämligen inget liknande någonstans!

Tack på förhand :wink:
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43289
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: En del frågetecken

Inlägg av sodjan »

Jag matade in : "Vilka krav ställs på en fönsterbänkskanal för att du skall använda grundisolerade ledare"
i Google och fick ett par ganska rimliga svar. T.ex:
Sidan 20 i http://www.byggtjanst.se/Images/pdf/elr ... remiss.pdf
Sidan 24 i http://www.byggtjanst.se/PageFiles/99168/Kapitel_S.pdf
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 13728
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: En del frågetecken

Inlägg av MiaM »

bossen skrev:Har fått en hjälpande han av läraren samt finkammat vartenda bok jag har sen jag skrev detta inlägget. Ser bara massa kopplingar och ritningar när jag blundar.

Nu till saken! Jag hittar ALLA svar förutom till en fråga:

"Vilka krav ställs på en fönsterbänkskanal för att du skall använda grundisolerade ledare?"

Någon som har en hum om vilken kurs detta kan tillhöra då man går utbildningen till installationselektriker? Hittar nämligen inget liknande någonstans!

Tack på förhand :wink:
Ledtråd: fönsterbänkskanalen är i det här fallet "kapsling". Sök på kraven på kapsling där grundisolerade ledare får förekomma...
bossen
Inlägg: 8
Blev medlem: 12 februari 2013, 15:51:07

Re: En del frågetecken

Inlägg av bossen »

Tack för hjälpen! Kom fram till att det gäller följande:

- I rör
- I öppningsbar kanal om kanalen endast kan öppnas med verktyg och om den har lägst IP4X eller IPXXD
- I helt sluten kabelkanal
Nerre
Inlägg: 27410
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: En del frågetecken

Inlägg av Nerre »

Krävs det IP4x? Vanliga hushållsapparater och hemelektronik som inte är specifikt IP-klassad brukar räknas som IP2x.
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 13728
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: En del frågetecken

Inlägg av MiaM »

Kanske större risk att folk "vattnar blommorna" in i en kabelkanal vid fönster än in i en stereo?
Nerre
Inlägg: 27410
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: En del frågetecken

Inlägg av Nerre »

Första siffran är inträngning av fasta föremål.

IP2x och IP4x säger alltså inget alls om skydd mot inträngande av vatten.
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 13728
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: En del frågetecken

Inlägg av MiaM »

Pipen på vattenkannan? :mrgreen:
Skriv svar