Intressant. Vad jag läst så är dock gasurladdningsrör något "långsamma" m.a.p. att de inte tänder så snabbt.
Som utlovat kommer här lite bilder och elschema för ett Belkin SurgeMaster "överspänningsskydd" som jag tagit isär efter att strömbrytaren gett upp. Kvalitén känns ganska bra och med tanke på att strömbrytaren har tryckts på och av två gånger per dag i dryga 5 år.
Så här ser dosan ut:
Efter att ha tagit dosan finner jag ett litet kretskort:
Här syns tydligt att varistorerna tillsammans med termosäkringarna är inneslutna i en slags tejp (kanske Mylar?), gissningsvis för att termosäkringarna ska utlösa snabbare om varistorerna överhettar.
Baksidan där alla kopparbanor syns. Jag har kladdat lite med tusch när jag klurade ut elschemat.
Genom att studera kretskortet och komponenternas beteckningar har jag kommit fram till följande elschema:
Som synes är designen väldigt enkel. Det är också tydligt var Belkin får sin specifikation om 4,5 kA "surge rating" per faspar vid Uklamp = 0,8 kV samt den sammanlagda absorptionsenergin 375 J. Intressant är att den nya versionen av samma skydd jag har har 6,5 kA "surge rating" per faspar vid Uklamp = 1,2 kV samt den sammanlagda absorptionsenergin 714 J. Varför har de valt en högre klampspänning? "Skyddet" håller längre?
Överspänningsskydd och "Protected" LED
Re: Överspänningsskydd och "Protected" LED
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Överspänningsskydd och "Protected" LED
Lysdioden talar om att TF1 är hel och lasten talar om att TF2 är hel 
Den säger dock inget om kretsen skyddar..

Den säger dock inget om kretsen skyddar..