Två exempel på hur det kan gå fel:
Scenario 1:
25A huvudsäkringar, starkt nät (dvs inte så långt till transformatorn som har rejäl matning)
Din 2.5mm2-kabel är några meter från centralen.
När du kortsluter trådarna får du en kortslutningsström på runt 4000A. Det hinner bli en rejäl gnista och ganska varmt innan säkringen löser. Stor risk för ögon och handskador.
Scenario 2:
Långt ut på landet, någon har dragit en lång kabel till höfläkten och du hittar inte vilken säkring det är så du kortsluter kabeln.
Trådarna svetsar ihop så dom går inte dra isär igen. Den långa ledningens resistans ihop med den höga förimpedansen i centralen gör att strömmen bara blir 20A.
Säkringen löser alltså inte, istället blir den långa kabeln ett värmeelement på 8kW. Stor risk att spånisolering och liknande tar eld.
Det behöver inte vara en väldigt lång kabel, kan räcka med 10 meter i vissa fall, eller att någon helt enkelt har säkrat upp ett uttag för att kunna köra vedkapen och man har därmed missat utlösningsvillkoret.
Detta händer också i verkligheten ibland:
Daniel78 skrev:Under pågående elsaneringsjobb för något år sedan så hade vi en elektriker på jobbet som hittade en spänningssatt EKK på en kabelstege som inte var avdosad, lite irriterad och stressad uppe på sin stege så tog han en avbitare och klippte igenom kabeln för att säkringen skulle lösa istället för att försöka hitta i vilken central/grupp kabeln var inkopplad.
Problemet var bara att säkringen inte löste.. det var en säkert 100m lång 3g1,5 kabel avsäkrad på 16A, där stod han med avbitaren fast-svetsad i ledarna och det tog inte många sekunder innan det började ryka, jag fick springa snabbt som tusan och bryta och slå av huvudbrytaren på centralen vi misstänkte den var inkopplad till, som tur var så var det rätt central, tyvärr gick produktionsmaterial för 50-60´000:- åt pipan när ett antal maskiner stannade.
