Elkabel-typ i mark för starkström?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av blueint »

Kabeln är 16m under mark, men köpte 22m för att vara på den säkra sidan, blev en EKLK 2.5mm², 5-ledare.

Hur tar man reda på förimpedans annars?
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18566
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av AndLi »

Nätägaren
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av blueint »

Om det är typ av kabel och längd fram till transformatorn? så kan jag nästan kolla lite själv.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15842
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av mrfrenzy »

Det är bara att skicka ett mail eller ringa nätägaren, dom är skyldiga att ange förimpedansen.
Dom räknar ut det med data på transformatorn och impedansen på alla kablar därifrån till din mätare.
16m är inte långt, *troligen* så går det bra med 16A i dom flesta fall.
Skriv svar