För hög spänning, 3-fas
Re: För hög spänning, 3-fas
Även om nollan släpper så kan du inte få högre spänning fas-fas än normalt.
Detta har inget med fem/fyrledarsystem att göra.
Detta har inget med fem/fyrledarsystem att göra.
Re: För hög spänning, 3-fas
Det som är lite lustigt, men som inte är direkta bevis för att laddboxen visar rätt, är att den har aldrig visat avvikande värden vid de två andra husen jag regelbundet använder den vid. Det har bara hänt ett par gånger nu senast vid stugan.
Ska ta med en multimeter upp nästa gång jag är där.
Inkommande i huset är 5-ledare, separat nolla och jord.
Har heller inte mätt hur det ser ut mellan fas och nolla när jag får den här felvisningen. Inte mer än att saker inkopplade i övrigt inte störs, inklusive gamla glödlampor som borde lysa starkare, eller gå sönder, vid överspänning.
Jag funderade på om något kan göra att det blir fel vinkel mellan faserna och att spänningen då blir högre mellan dem, men det kanske inte fungerar så. Borde varit mer vaken på elkraft lektionerna i gymnasiet kanske….
Ska ta med en multimeter upp nästa gång jag är där.
Inkommande i huset är 5-ledare, separat nolla och jord.
Har heller inte mätt hur det ser ut mellan fas och nolla när jag får den här felvisningen. Inte mer än att saker inkopplade i övrigt inte störs, inklusive gamla glödlampor som borde lysa starkare, eller gå sönder, vid överspänning.
Jag funderade på om något kan göra att det blir fel vinkel mellan faserna och att spänningen då blir högre mellan dem, men det kanske inte fungerar så. Borde varit mer vaken på elkraft lektionerna i gymnasiet kanske….
Re: För hög spänning, 3-fas
Varierande vinkel mellan faserna kan du nog glömma om du inte har varierande kapacitans eller induktans inkopplat i serie med fasledare.
Jag skulle gissa på högfrekventa störningar/pulser/spikar som lurar mätningen i laddboxen.
Den har förmodligen inte True RMS på mätkretsen.
Jag skulle gissa på högfrekventa störningar/pulser/spikar som lurar mätningen i laddboxen.
Den har förmodligen inte True RMS på mätkretsen.
-
Mindmapper
- Inlägg: 7186
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: För hög spänning, 3-fas
För mig indikerar "stugan" att det är ute på landet.
Ser framför mig en liten transformator på en stolpe. En del sommargäster har redan kallställt husen. Låg förbrukning från trafon, placering av stugan nära trafon någon solcellsanläggning som matar ut vad de kan. En laddbox som visar lite för höga värden och störningar från solcellsanläggningarnas invertrar.
Hur möjligt är det att flera faktorer samverkar och kan ge detta resultat.
Ser framför mig en liten transformator på en stolpe. En del sommargäster har redan kallställt husen. Låg förbrukning från trafon, placering av stugan nära trafon någon solcellsanläggning som matar ut vad de kan. En laddbox som visar lite för höga värden och störningar från solcellsanläggningarnas invertrar.
Hur möjligt är det att flera faktorer samverkar och kan ge detta resultat.
-
alexanderson
- Inlägg: 1122
- Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43
Re: För hög spänning, 3-fas
Under första världskriget användes ledningar av zink och järn istället för den då dyrbara kopparen. En kund i nätets utkant fick kortslutning. På grund av ledningarnas höga resistans löste inte säkringarna. Kortslutningen fick endast till följd att lamporna hos kunden slocknade.
-
rikkitikkitavi
- Inlägg: 16261
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: För hög spänning, 3-fas
Att man använde ståltråd kan jag förstå, men inte zink. Möjligen de var förzinkade för att inte rosta. Zink är förvisso en något bättre ledare än järn men inte särskilt lämpligt att dra tråd av.
De klarade väl av den låga belastningen i form av ett par lampor. Det är inte ovanligt med att säkringar inte löser fort nog pga för långa kablar i gamla nät.
Har man tungstartade maskiner med hög startström är ju en rejäl förlängningskabel ett trick som kanske fungerar som mjukstart...
På mitt gamla jobb utnyttjades att matningen hade en viss impedans vid direktstart av några 6kV motorer i storlektsordningen några hundra kW, tydligen var den matande trafon specialdesignad. Ställverkets brytare med UF6 var från 70-talet. Scary. Helst gick maskinerna 24/7 så det var kanske max tio starter om året, ett dåligt år. En gång startades dock maskinera fel, under last och det började brumma rätt bra men de snurrade igång till slut.
De klarade väl av den låga belastningen i form av ett par lampor. Det är inte ovanligt med att säkringar inte löser fort nog pga för långa kablar i gamla nät.
Har man tungstartade maskiner med hög startström är ju en rejäl förlängningskabel ett trick som kanske fungerar som mjukstart...
På mitt gamla jobb utnyttjades att matningen hade en viss impedans vid direktstart av några 6kV motorer i storlektsordningen några hundra kW, tydligen var den matande trafon specialdesignad. Ställverkets brytare med UF6 var från 70-talet. Scary. Helst gick maskinerna 24/7 så det var kanske max tio starter om året, ett dåligt år. En gång startades dock maskinera fel, under last och det började brumma rätt bra men de snurrade igång till slut.
Re: För hög spänning, 3-fas
Om du verkligen ibland har nära 500V mellan faserna på riktigt, och det inte är en felmätning, så skulle sannolikt ett antal grejer gå sönder.
Har du några klassiska "högenergi"-lampor? I så fall lyser de extra starkt?
Har du några klassiska "högenergi"-lampor? I så fall lyser de extra starkt?
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31689
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: För hög spänning, 3-fas
Det skulle ju bli lite drygt 280V i vägguttagen...
En hel del switchade nätdelar/adaptrar skulle ha tackat för sig.
En hel del switchade nätdelar/adaptrar skulle ha tackat för sig.
Re: För hög spänning, 3-fas
Re: För hög spänning, 3-fas
Nej, jag begriper inte hur jordanslutningen kunde orsaka det. Det måste till något mer udda.
Re: För hög spänning, 3-fas
om man inte rms spänningsmätning kan en sak vara att man har mycket övertoner som gör toppvärdena höga
kan då vara värt att kolla vågformen med ett oscilloskop, med lämpligt säkerhetstänk
kan om man inte har mycket resistiv last på den transformatorn ge sådan problem
även ringningar i hela den transformatorns sekundärsida
när den laddat lite ger den andra övertoner och problemet är borta
kan då vara värt att kolla vågformen med ett oscilloskop, med lämpligt säkerhetstänk
kan om man inte har mycket resistiv last på den transformatorn ge sådan problem
även ringningar i hela den transformatorns sekundärsida
när den laddat lite ger den andra övertoner och problemet är borta
Re: För hög spänning, 3-fas
Om man inte har ett oscilloskop och/eller är osäker på hur man säkert mäter på nätspänning så kan man ta valfri transformator (nätadapter som ger AC ut) (till exempel transformator för dörrklocka, mät över dörrklockans knapp, du vet den där det står att ditt efternamn är Friedland
). En enkel spänningsdelare med vad man nu råkar ha som kan agera motstånd, enklast såklart motstånd men annars en stark och en svag glödlampa i serie (typ bakljus v.s. stråklastare för bil - ifall du använder billampor som ska användas senare så undvik att ta i strålkastarlampor med fingrarna, hudfettet värms upp till gas som sätter sig på reflektor osv som i sin tur kan ta stryk av detta), och mata in i line-ingång på en dator och spela in med t.ex. Audacity.
Eller om man har oscilloskop men är osäker på hur man säkert mäter på nätspäning så mät bara direkt på utgången från en transformator.
Man kan också i princip bara ta en lös tranformator (EJ ANSLUTEN TILL NÄTSPÄNNING) och koppla en av dess lindningar till ljud in på en dator och mäta induktivt på magnetfältet från elledningar. Det mäter strömmen istället för spänningen och fungerar bara bra för att mäta spänningens vågform via rent resistiva laster såsom högenergilampor, spis som inte är induktion (mekaniska reglage oavsett om det är klassiska plattor eller keramikhäll) eller laster som är nästan helt resistiva (typ 2kW värmefläkt där fläkten är en liten plutt jämfört med värmeelementet).
Eller om man har oscilloskop men är osäker på hur man säkert mäter på nätspäning så mät bara direkt på utgången från en transformator.
Man kan också i princip bara ta en lös tranformator (EJ ANSLUTEN TILL NÄTSPÄNNING) och koppla en av dess lindningar till ljud in på en dator och mäta induktivt på magnetfältet från elledningar. Det mäter strömmen istället för spänningen och fungerar bara bra för att mäta spänningens vågform via rent resistiva laster såsom högenergilampor, spis som inte är induktion (mekaniska reglage oavsett om det är klassiska plattor eller keramikhäll) eller laster som är nästan helt resistiva (typ 2kW värmefläkt där fläkten är en liten plutt jämfört med värmeelementet).
Re: För hög spänning, 3-fas
någon som vet hur pfc fungerar på ett nät med högre impendans än normalt?
som längst bort på en liten stuga med liten trafo med långa ledningar och låg belasting, eller i stort sett att laddaren är den större belastningen?
som längst bort på en liten stuga med liten trafo med långa ledningar och låg belasting, eller i stort sett att laddaren är den större belastningen?
