Till att börja med så har jag ingen erfarenhet att arbeta med denna typ av utrustning. Kopplat relä för extraljus: CHECK!
Sitter på jobbet och bråkar med en uppsättning ljusridåer och ett säkerhetsrelä, vare sig jag eller mina närmsta kommer underfund med hur vi skall få dessa att klicka.
När jag kopplar det efter manualen för nödstopp fungerar det klockrent men inte med ridåerna. då är det inget liv.
Går efter dessa manualer: Relä: https://www.bpx.co.uk/dbdocument/110660/6025089.pdf
Ridåerna: https://www.sick.com/media/pdf/2/22/922 ... 577_en.pdf - våra ridåer är "extended version"
FIG3 fungerar klockrent, FIG6 nope helt stendött.
Allt får matningsspänning och startar upp(PSU bottnar inte), ridåerna kör sin startcykel och stannar sedan på "grönt" när de är korrekt placerade.
Relät säger "SUPPLY", K1 och K2 svarta.(Vilket de borde innan reläna är aktiva)

På sändaren är test och +24V sammankopplade.
Använder inte någon form av addressering.
Har provat olika ridåer men utan resultat.
Titta på utsignalen från de olika ridåerna och den avger en kort positiv puls á +24V sedan en negativ puls á -24V, samma på båda paren.
När ridån bryts så kan inga pulser ses.
OSSDB 1 på S12 icg OSSDB2 på S31, även prövat att vända på dessa utan resultat.
Bygel över S21,22.
"knapp" mellan S33 och S34 för återstart av stopp.
TILLÄGG: Önskad funktion är bryt när ridån bryts, starta upp när den är "OK" igen. Dessa skall inte monteras i säkerhetssyfte.