Sökningen fann 36 träffar
- 17 juni 2025, 16:46:15
 - Kategori: Allmän Elektronik
 - Tråd: UPS, skyddsjord och källare
 - Svar: 19
 - Visningar: 3688
 
Re: UPS, skyddsjord och källare
Tack för bra tips. Jag orienterade mig mest efter att ha läst tips om UPS för att minska störningar och blev osäker på vad poängen var. Efter inputen här känner jag att det inte verkar vara något att satsa på som enkel fix i vart fall. Jag har inga stora störningar, men det händer att det knäpper ti...
					- 15 juni 2025, 10:53:15
 - Kategori: Allmän Elektronik
 - Tråd: UPS, skyddsjord och källare
 - Svar: 19
 - Visningar: 3688
 
UPS, skyddsjord och källare
Om jag skulle köpa en UPS för att få störningsfri spänningsmatning till en hobbymusikstudio i en gammal källare (d.v.s. extremt väl jordad) hur blir det då med skyddsjorden? Följer den med galvaniskt eller blir det flytande och hur blir det då med det som är inkopplat och skyddsjordat? Finns det oli...
					- 26 januari 2025, 20:56:38
 - Kategori: Allmän Elektronik
 - Tråd: Troligaste vägen för mobilknatter?
 - Svar: 8
 - Visningar: 3864
 
Re: Troligaste vägen för mobilknatter?
Stort tack för denna långa och noggranna genomgång. Just att uppkopplingarna sker så sällan (så det stör), ibland med timmars mellanrum, gör det verkligen svårt att pröva sig fram.Det är nog det sedvanliga knattret du beskriver som det handlar om. Däremot brukar det kunna hålla på i några minuter sn...
					- 21 januari 2025, 21:52:52
 - Kategori: Allmän Elektronik
 - Tråd: Troligaste vägen för mobilknatter?
 - Svar: 8
 - Visningar: 3864
 
Re: Troligaste vägen för mobilknatter?
Tack, intressant.
Lite osäker på hur jag översätter kunskapen till hackande mobilstörning dock. Det stora problemet är själva transienterna, det är de som framförallt hörs. De lär väl täcka ett mycket brett spektrum. Men jag får testa lite.
					Lite osäker på hur jag översätter kunskapen till hackande mobilstörning dock. Det stora problemet är själva transienterna, det är de som framförallt hörs. De lär väl täcka ett mycket brett spektrum. Men jag får testa lite.
- 16 januari 2025, 15:25:35
 - Kategori: Allmän Elektronik
 - Tråd: Troligaste vägen för mobilknatter?
 - Svar: 8
 - Visningar: 3864
 
Re: Troligaste vägen för mobilknatter?
Jag köpte två rätt stora ferriter och satte på högtalarkabeln (utgångssidan i den högtalare som huserar förstärkaren) men det gjorde ingen som helst nytta tyvärr.
Provade även ingången till förstärkaren (3,5 mm stereo) men det hjälpte inte heller.
Undrar vilken väg störningen tar sig in?
					Provade även ingången till förstärkaren (3,5 mm stereo) men det hjälpte inte heller.
Undrar vilken väg störningen tar sig in?
- 29 december 2024, 15:56:33
 - Kategori: Allmän Elektronik
 - Tråd: Troligaste vägen för mobilknatter?
 - Svar: 8
 - Visningar: 3864
 
Re: Troligaste vägen för mobilknatter?
Hej, tack för tipsen. Jag glömde bort denna tråd. Här kommer lite uppföljningsfrågor: "Dra genom en ferrit" är det ungefär som de ibland gör med t.ex. USB-kablar. Att man virar ett var runt ett kort ferritrör? Hur stora avstånd kan denna typ av störning verka på normalt? Tillägg: Nu skall ...
					- 27 oktober 2024, 15:13:07
 - Kategori: Allmän Elektronik
 - Tråd: Troligaste vägen för mobilknatter?
 - Svar: 8
 - Visningar: 3864
 
Troligaste vägen för mobilknatter?
Jag har ett nytt fenomen där en larmpanel med mobiluppkoppling stör den ena (närmast belägna) högtalaren i ett litet stereosystem. Nu funderar jag på hur denna störning tar sig in. Den aktuella högtalaren är av normal typ 4, eller 8 Ohm. Den vägen tänker jag mig att mobilstörningar inte tar sig in. ...
					- 28 oktober 2023, 14:19:12
 - Kategori: Allmän Elektronik
 - Tråd: Glödlampa och effekt, tiopotens fel?
 - Svar: 13
 - Visningar: 2588
 
Re: Glödlampa och effekt, tiopotens fel?
Smart!Bjaellerud skrev: ↑27 oktober 2023, 17:45:03 ...
Så var rädd om glödlamapor....
230 V 100 W glöd kan användas för att förhindra överström och säkringsbrott vid testa av någon nätansluten apparat.
Lyser lampan och apparaten är död, är det kortis i den.
Roysan
- 28 oktober 2023, 14:16:41
 - Kategori: Allmän Elektronik
 - Tråd: Glödlampa och effekt, tiopotens fel?
 - Svar: 13
 - Visningar: 2588
 
Re: Glödlampa och effekt, tiopotens fel?
Otroligt intressant. Jag har ändå läst elektronik och pysslat med det som hobby men detta har jag helt missat. :) Och halogener är alltså likadana? Hela anledningen till att jag hamnade i att mäta detta var för att jag har en halogendriver som hade svårt att starta (blinkade) och tänkte att jag skul...
					- 27 oktober 2023, 14:39:11
 - Kategori: Allmän Elektronik
 - Tråd: Glödlampa och effekt, tiopotens fel?
 - Svar: 13
 - Visningar: 2588
 
Re: Glödlampa och effekt, tiopotens fel?
Menar ni att vid tillslag så får man alltså en strömspik som är 10 ggr den normala strömstyrkan? Hur länge varar den? Det låter rätt konstigt tycker jag. Är det månne induktansen som jag glömmer räkna in i bilden. Det känns som något fattas i resonemanget. Annars om någon har någon bra länk där man ...
					- 27 oktober 2023, 14:11:38
 - Kategori: Allmän Elektronik
 - Tråd: Glödlampa och effekt, tiopotens fel?
 - Svar: 13
 - Visningar: 2588
 
Glödlampa och effekt, tiopotens fel?
Jag fattar inte vad jag missar här. Om jag mäter resistansen i en 230V/15W glödlampa (traditionell) så får jag ca 300 ohm. Det ger ju (P = U^2/R) ca. 176 W. Samma sak med 40W som jag mäter till ca. 130 ohm vilket ger 407 W. Det ser ut som en tiopotens fel, men varför? Jag har dubbelkollat mitt mätin...
					- 22 maj 2021, 13:56:22
 - Kategori: Allmän Elektronik
 - Tråd: Pinout till 48 volts blyackumulatorladdare
 - Svar: 2
 - Visningar: 753
 
Re: Pinout till 48 volts blyackumulatorladdare
@4kTRB: Nej precis, färgerna är olika och jag har två ackar och två laddare och de är likadant färgkodade sinsemellan men inte mellan ack och laddare så jag antar att detta är logiskt enligt någon Ryobilogik som inte jag heller fattar. Den första laddaren kom tillsammans med första battteriet så det...
					- 21 maj 2021, 22:16:50
 - Kategori: Allmän Elektronik
 - Tråd: Pinout till 48 volts blyackumulatorladdare
 - Svar: 2
 - Visningar: 753
 
Pinout till 48 volts blyackumulatorladdare
Min ena Ryobi laddare till 48 volts blybatteri har lagt av och slutat säljas. Den har en mystisk kontakt med tre pinnar, se bild. Mäter jag på den hela laddaren visar min voltmeter ingenting mellan något pinn-par. Det sitter ju ett relä i laddarna och jag antar att de inte slår på förrän de känner a...
					- 20 december 2017, 19:34:56
 - Kategori: Inbäddade system / Inbyggda system / IoT
 - Tråd: Avstörning av statisk elektricitet för ATmega
 - Svar: 27
 - Visningar: 15842
 
Re: Avstörning av statisk elektricitet för ATmega
 Det är ju inte alls säkert att det är reset som är problemet heller.. Har inte sett så noga på schemat, men finns det inte diverse latchar, klockor och skiftregister typ som kan få en extra puls av ESD? Jodå, det stämmer bra det. Dock verkar maskinen (den ena i varje fall) just "starta om från...
					- 15 december 2017, 08:33:15
 - Kategori: Inbäddade system / Inbyggda system / IoT
 - Tråd: Avstörning av statisk elektricitet för ATmega
 - Svar: 27
 - Visningar: 15842
 
Re: Avstörning av statisk elektricitet för ATmega
 ICSP = In-Circuit Serial Programming. Alltså programmering medan kretsen sitter i kretskortet. AVRISP = AVR In-circuit Serial Programming. Jag har en AVRISP mk.2 för detta ändamål. Makes sense, tack för infon. Nej, då har de nog inte buffrat reseten. Kan ju förklara en del. Ser ut som att den allti...
					
				