RF Protokoll - Nexa självlärande
NEXA LYC Serien
Tillverkare:
NEXA
Produkt:
Sändare
Mottagare
Övrigt:
http://www.kappak.sk/index.php?page=solutions&type=exterier-entry#main
Säljer precis samma prokukter som NEXA, tom samma modell namn
HomeEasy, mfl ser likadana ut men säljs under annat namn
Batteri sändare:
12v
Frekvens:
433.92Mhz
Modulation:
AM - ASK
Funktion Sändare:
26bitars fabriksprogrammerad ID kod
010-OLYCT0505-A00
Protokoll Analys har utförts med:
Logicport från Intronix – Pctestinstruments.com
Sample rate 5Mhz, Threshold = 1.0v
Mottagare: Kjell och Companys mottagarmodul Art. 88900
Protokoll:
65 Bitar
Bara data på varannan bit. Etta skickas som 10 och Nolla som 01
01 Startbit
02-53 Sändarens unika 26bitars ID kod (dock är datalängden på ID koden 52bitar, men varannan bit är inverterad den första.)
54-55 Grupp av/påslag knapp
56-57 Är Av eller på, 10 = Av, 01 = På, 11=Dimma
58-61 Är Kanalväljare
62-65 Är knappens kod
66-73 Är dim nivån i 16 steg
Kanalkod
1010 = 1
1001 = 2
0110 = 3
0101 = 4
Knapp kod
1010 = 1
1001 = 2
0110 = 3
0101 = 4
Dim nivåer
Om du vill ha dimnivå 1, Skicka då värdet 16
Om du vill ha dimnivå 2, Skicka då värdet 8
Om du vill ha dimnivå 3, Skicka då värdet 12
Om du vill ha dimnivå 4, Skicka då värdet 4
Om du vill ha dimnivå 5, Skicka då värdet 14
Om du vill ha dimnivå 6, Skicka då värdet 6
Om du vill ha dimnivå 7, Skicka då värdet 10
Om du vill ha dimnivå 8, Skicka då värdet 2
Om du vill ha dimnivå 9, Skicka då värdet 15
Om du vill ha dimnivå 10, Skicka då värdet 7
Om du vill ha dimnivå 11, Skicka då värdet 11
Om du vill ha dimnivå 12, Skicka då värdet 3
Om du vill ha dimnivå 13, Skicka då värdet 13
Om du vill ha dimnivå 14, Skicka då värdet 5
Om du vill ha dimnivå 15, Skicka då värdet 9
Om du vill ha dimnivå 16, Skicka då värdet 1
Timing:
Ett = 295us hög och 170us låg
Noll = 295us hög och 920us låg