Sida 1 av 1

Brumfria kontaktorer brummar ändå

Postat: 11 maj 2020, 10:06:02
av dagm
Hej
Vi har använt Eaton Z-SCH230/25-40 kontaktorer i elskåp placerade i sovrum för att kunna slå av elradiatorer (för belastningsbalansering och fjärrstyrning). Men de brummar. Hörde att det kunde vara smuts så vi bytte till nya men de brummar/surrar lågt.

Vad kan man göra? ( finns det tysta elektroniska kontaktorer?)

Re: Brumfria kontaktorer brummar ändå

Postat: 11 maj 2020, 10:14:38
av FormerMazda
Välkommen till forumet!

Japp, SSR. Solid State Relays.
Inga rörliga delar, switchar med halvledare.

Re: Brumfria kontaktorer brummar ändå

Postat: 11 maj 2020, 10:36:41
av Marta
Beror en hel del på hur kontaktorn sitter, men riktiga mekaniska kontaktorer brummar alltid en aning.

Sitter den stumt monterad i en låda som fungerar som resonansbotten ungefär som i ett strängat musikinstrument så blir brummet värre. Spolen kan också orsaka brum mot en låda av magnetisk stålplåt.

Re: Brumfria kontaktorer brummar ändå

Postat: 11 maj 2020, 11:20:19
av dagm
Två spår:
1) Försöker hitta Solid State Reläer för din skena 230v och 10A och 2 eller 4 poliga - något tips?
2) Hager har vanliga kontaktorer som är brumfria och säger att de inte brummar - vad tror ni om det?

Re: Brumfria kontaktorer brummar ändå

Postat: 11 maj 2020, 11:26:30
av FormerMazda
1. Inga direkta tips, beror ju så mycket på budget och önskemål. Det finns ju i "kina" för korvören. Men man kanske vill ha nåt säkrare hemma.
Här är en länk, googlade 400VAC 10A SSR ( https://www.ahlsell.se/10/el-1/automati ... r/4029073/ )

2. Brumfri som i rostfri? Alltså man kan ofta läsa "rostfritt" när det i verkligheten visst kan rosta. Som de flesta "rostfria" utomhusgrillar.
Så brumfri, javisst, jämfört mot en gammal industrikontaktor full av skit. Men inte brumfri i ett sovrum nattetid. Som Marta säger så är det en mekanisk komponent. Räkna med att den kan alltid låta lite. Så skulle jag gjort.

Re: Brumfria kontaktorer brummar ändå

Postat: 11 maj 2020, 11:31:39
av mrfrenzy
Eltako har bistabila reläer med elektronisk styrning som är 100% tysta i viloläge, det hörs endast ett litet klick när dom växlar över.
Passar på din-skena och är inte dyra.
https://www.elbutik.se/product.html/ele ... r12-001-uc

Re: Brumfria kontaktorer brummar ändå

Postat: 11 maj 2020, 11:49:48
av FormerMazda
Bra tips!

Blev nyfiken, men självklart har den inbyggd styrning för detta? Det är inte ett impulsrelä menar jag.

Re: Brumfria kontaktorer brummar ändå

Postat: 11 maj 2020, 11:53:00
av Borre
Kontaktor med likspänning som manöverspänning annars, men då måste du såklart ha tillgång och kunna styra med likspänning också.

Re: Brumfria kontaktorer brummar ändå

Postat: 11 maj 2020, 13:42:09
av mrfrenzy
FormerMazda: den har inbyggd styrning och används som ett helt vanligt relä.