Sida 1 av 4
Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 21:29:32
av askle
Hejsan!
jag har ett litet projekt där jag ska sätta upp en säkerhetsbrytare till en luft/luft pump.
Nu till frågan.
Jag har gjort allt för arbete och allt är klart men jag har inte kopplat säkerhetsbrytaren eftersom den inte har någonstans att koppla nollan?!
Så min fråga är vart ska jag koppla nollan?
Min tanke var att jag skulle koppla:
Brun - L1/2
Blå - 3/4
Jord - På jordskruven.
Är det rätt?
Notera: Jag kopplade den enligt ovan men jordfelsbrytaren gick hela tiden.
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 21:36:14
av MadModder
Det finns många olika säkerhetsbrytare. Fota och lägg upp en bild.
Men jag är mycket tveksam till att den skulle vara 1-polig. Då kan det väl inte vara en säkerhetsbrytare.

Men det här är inget projekt som ska ligga i projektdelen. Flyttar till allmänt.
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 21:39:59
av askle
Här har vi en bild
image.jpeg
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 21:41:58
av askle
Jag vill ju inte göra fel, så jag undrar vart nollan går eftersom jag aldrig sett en utan skruv för nolla
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 21:43:58
av MadModder
Du har en 2-polig brytare där, och du kan koppla ena kabelns brun och blå på 1 och 3, sen andra kabelns brun och blå på 2 och 4.
Den bryter/kopplar upp-ner.
Så det verkar som du kopplade rätt. 1 mot 2, och 3 mot 4.
Och jordarna på skruven.
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 21:47:09
av askle
När jag gjorde gick jordfrlsbrytaren
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 21:48:26
av MadModder
Prova dra ihop en vanlig skarv utan brytaren bara för att testa. Jag tror det är nåt annat fel.
Jordfelsbrytaren slår inte ifrån om ingen kontakt till jord finns.
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 21:49:04
av mrfrenzy
Svårt att se på exakt på bilden men förskruvningen ser ut att vara för stor vilket kommer släppa in vatten i kapslingen.
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 21:49:36
av askle
Förskrivningen är bara tillfällig! Jag ska sätta dit en annan!
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 21:52:54
av MadModder
Hur ser det ut där kabeln är fastskruvad i pumpen?
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 21:55:11
av askle
Det har jag inte kollat! Ska ut och kolla nu
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 21:57:37
av MadModder
Ett tips (som inte har med felet att göra). Jordledaren ska vara längre än de andra, för om man fastnar i eller om någon sliter i kabeln, ska jorden vara det sista som lossnar.
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 21:58:19
av TomasL
Är det inte lämpligare att anlita en Elektriker, så slipper du ha ta livet av någon.
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 22:03:31
av askle
Bild
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Postat: 7 juli 2016, 22:04:31
av askle
Jag har utbildning, tanken var att jag skulle koppla och att elektriker kommer imorgon och kollar över det jag gjort!