Sida 1 av 2
Relä
Postat: 8 april 2015, 10:13:12
av borlinjenny
Hej
Jag vill stänga av en pump då en flottör varnar för låg vattennivå. Pumpen drar 230V från väggen och flottören drar 24V.
Så är det det här med trefas. Hur ska man koppla ledare, nolla och jord? Har gjort en skiss för hur jag förstått det hela. Hur vet man vilken som är ledare, nolla (och jord), eller spelar det någon roll vilken som är ledare och nolla?
Undrar om någon vill tipsa om vilket slags relä jag lämpligen ska använda.
[img]http://C:\Users\Candenova\Documents\Jenny%20B\WashingSolution\skiss.jpg[/img]
Tacksam för svar!
Re: Relä
Postat: 8 april 2015, 10:15:40
av borlinjenny
Asch ursäkta för utebliven skiss, hoppas det går att svara ändå...
Kan nämna att pumpen drar 230V, 4.3A, 0.55kW och kopplas från en timer från vägguttaget. Behövs måhända kontaktskydd av något slag..?
Re: Relä
Postat: 8 april 2015, 11:12:54
av adent
Skicka du upp bilden så vi får se hur du tänkt!
När du skriver ett inlägg så finns det lite rutor under, kan stå: Filnamn <ruta> "Browse..."
Tryck på browse, välj filen och tryck "open". Tryck sedan "Bifoga filen" så skickas den upp.
Det räcker, man måste inte placera den i inlägget, det kommer med ändå.
EDIT: Man behövde nog inte ens trycka "bifoga filen", för min testbild verkar ha kommit med, nåja. Ingen blir väl ledsen av en helt orelaterad kattbild?
MVH: Mikael
Re: Relä
Postat: 8 april 2015, 12:19:30
av borlinjenny
Här är skissen, ( förresten fina kissen =) )
Re: Relä
Postat: 8 april 2015, 12:33:48
av Icecap
borlinjenny: din skiss visar en 1-fas motor vilket stämmer med 230V.
Och din koppling är korrekt. Med vägg-uttagskopplade enheter kan man aldrig vara säker på vad som är fas och vad som är noll, därför ska båda brytas - precis som du gör i skissen.
Re: Relä
Postat: 8 april 2015, 12:40:39
av Wedge
Du har ritat samma jordsymbol på både 230V- och 24V-sidan. De ska inte kopplas ihop. Annars ser det helt OK ut.
Re: Relä
Postat: 8 april 2015, 16:07:13
av adent
Där det uppstår lite frågor är väl runt flottören och ditt relä som du mycket riktigt frågar efter.
Har du en beteckning på flottören, eller en länk? Antagligen(?) är flottören bara en strömbrytare och den strömbrytaren tål max 24 volt,
så tolkar jag din beskrivning, och då ska ditt relä ha en 24V-spole (eller lägre). Själva relät ska givetvis kunna bryta 230V. I Detta fall
kan det kanske vara bra med en diod parallellt med reläspolen för att skydda flottören från lite gnistbildning. (Rätta mig någon om jag har fel).
I ovanstående fall bör kopplingen vara seriellt: 24V -> flottör -> reläspole -> jord-för-24V.
Eller så är flottören lite mer "intelligent" på något vis, men då måste vi veta vad det är för flottör.
MVH: Mikael
Re: Relä
Postat: 8 april 2015, 16:51:44
av sodjan
När man letar efter "relä" till detta så är nog "kontaktor" med rellevant.
Kanske 36-224-48, bara för att ta en i högen...
Re: Relä
Postat: 9 april 2015, 09:07:48
av borlinjenny
Ok, finemang
Flottören är en Typ Tecno 2, 20(8)A, 250Vac från Faes. Vet inte om det är en som "closes the upper part at max level", eller "lower part at min level". Har ingen dokumentation för övrigt än det jag hittat här:
http://www.faes-italia.com/prodotti.php ... rodotto=15
Hursomhelst så utgår jag från att den ger Hög ifrån sig då vattennivån sjunker, vilket genererar ström i reläets/kontaktorns spole. Det står 250V på den men kollegan säger att den används vid 24V...och då hon varit med i gamet längre än jag så får jag nog lita på det...
Re: Relä
Postat: 9 april 2015, 09:14:35
av tecno
Hursomhelst så utgår jag från att
Att mäta är att veta, så mät upp funktionen så VET du om det är NO eller NC.
Re: Relä
Postat: 9 april 2015, 09:29:12
av SeniorLemuren
Ja, det står ju i klartext både på italienska och engelska i dokumentet du länkar till att när vippan pekar nedåt så sluter kontakt mellan svart och blå och när den pekar uppåt så sluts svart och brun.
Untitled.png
Re: Relä
Postat: 9 april 2015, 09:49:23
av tecno
Ja va fasen då måste man ju läsa också

Re: Relä
Postat: 10 april 2015, 08:30:07
av borlinjenny
Så förutsägbart att någon mupp skulle droppa en självgod kommentar om att "då måste man ju läsa också".
Till er andra, ett stort tack för hjälpen

från en oerfaren mänska som ibland kämpar med att lära sig vad texter förutsätter att man känner till. Tror att jag kommer vidare med projektet nu. /Jenny
Re: Relä
Postat: 10 april 2015, 08:49:10
av tecno
Nå den kommentaren var ju till mig själv, men jag bjuder på misstolkningen Jenny.
Re: Relä
Postat: 10 april 2015, 09:33:01
av Miramithe
"Någon mupp"?! Finns det annat på forumet?