Sida 1 av 1
Ändra en triggpuls/fyrkantsvåg
Postat: 13 december 2014, 20:12:58
av Mulldorf
Hej alla härinne på forumet...
Det är som så att jag har en inkrementell pulsgivare som ger 360 pulser per varv, men skulle vilja att den samplas ner via någon/några räknekretsar så att det blir endast 12 pulser/varv? Gärna en enkel skiss/schema isåfall,och/eller vilka komponenter man behöver så blir jag jätteglad såhär innan julen....
Är ju inte sådär jättehaj på digitala kretsar....

, men vet jag bara vad och hur jag ska koppla det så löser sig resten se´n.
Re: Ändra en triggpuls/fyrkantsvåg
Postat: 13 december 2014, 20:51:20
av 4kTRB
Dela med 30 alltså.
Här är en lösning där du kan ställa in önskad division mellan 1 och 999
med TTL som är lätt att få tag på.
http://www.diyelectronicsprojects.com/2 ... vider.html

Re: Ändra en triggpuls/fyrkantsvåg
Postat: 13 december 2014, 21:14:19
av Icecap
4kTRB: den fungerar ju inte! OK, den delar ner frekvensen men rotationsenkodern är bidirektionell varför räknaren måste kunde räkna upp och ner. Det går att göra med en upp/ner räknare med preset.
Men viktigaste frågan är: kör encodern bara ena hållet?
Re: Ändra en triggpuls/fyrkantsvåg
Postat: 13 december 2014, 21:34:07
av Mulldorf
Icecap: Vet inte om jag förstod dig rätt här, men om du frågar om rotationsgivaren bara ska snurra åt samma håll så är svaret "JA", och dessutom kontinuerligt....

Re: Ändra en triggpuls/fyrkantsvåg
Postat: 13 december 2014, 21:50:05
av Mulldorf
4kTRB: Tusen tack för tipset...ska studera detta närmare

Re: Ändra en triggpuls/fyrkantsvåg
Postat: 13 december 2014, 21:56:18
av Icecap
Ovanstående fungerar då - men kan göras mer enkel.
Re: Ändra en triggpuls/fyrkantsvåg
Postat: 13 december 2014, 22:09:39
av jesse
Det enklaste är väl en 74HC393 (dual 4 bit counter). Man låter den första räknaren räkna till 15 - och slå över till noll direkt när den kommer till 15 genom att återkoppla alla fyra utgångar via dioder till "master reset" - här kan man behöva manipulera signalen något för att timingen ska stämma (så att reset-signalen inte blir för kort).
Den andra räknaren kopplas till högsta utgången från den första. Denna delar med två.
COUNTER.png
obs! Detta är inte en färdig lösning - det är en idé. Logiken får du räkna på själv.