Isolationsprovning vid utökning av fast installation

Postat: 26 juli 2014, 19:50:05
av eljonas
Hej,

när en befintlig fast elinstallation (bostadshus) ska utökas (byggas till), ska då elinstallatören isolationsprova ("megga") det som tillkommit?

Vad säger forumets starkströmsbehöriga / yrkesverksamma?

Jag antog det, men det verkar inte de jag frågat om jobbet tycka vara nödvändigt.

/J

Re: Isolationsprovning vid utökning av fast installation

Postat: 26 juli 2014, 20:23:49
av ajje
Ställ då frågan hur de kan veta att det är en fullgod och säker installation de lämnar efter sig.

Re: Isolationsprovning vid utökning av fast installation

Postat: 26 juli 2014, 22:21:56
av Miramithe
Man ska alltid megga om man bygger om mycket.

Re: Isolationsprovning vid utökning av fast installation

Postat: 27 juli 2014, 00:14:55
av blueint
Kanske bra att mäta om något är inkopplat först? och koppla ur allt innan det meggas?

En meggning för mycket är väl bättre än en mindre?

Re: Isolationsprovning vid utökning av fast installation

Postat: 27 juli 2014, 00:36:17
av TomasL
Svaret är Ja, installatören måste dokumentera sitt arbete, så att det är korrekt utfört.
Dessutom skall du som kund kräva att erforderliga elsäkerhetstester är utförda, och få protokoll på dettaa.

Re: Isolationsprovning vid utökning av fast installation

Postat: 27 juli 2014, 12:43:08
av Seroster
Du ska alltid kontinuitetsmäta jorden och megga en nyinstallation.

Sen att folk skiter i det är en annan femma.