Sida 1 av 1

Inkoppling av Trefastransformator

Postat: 19 september 2005, 14:06:43
av luminous
Hej! Jag skulle behöva lite tips på hur man ska koppla en trefastransformator om man har följande problem:

Man har tillgång till 400V huvudspänning och vill ha 133V huvudspänning. Transformatorn har en omsättning på 1:rot(3) och kan betraktas som ideal. Problemet är alltså att få transformatorn att få ned spänningen en faktor 3.

Detta är en del i ett projekt jag har fått i skolan, har ingen aning om hur man ska koppla eftersom jag inte läst nån 3-fas kurs.

Tacksam för hjälp! Mvh Viktor.

Postat: 19 september 2005, 15:38:29
av danei
Y-koppla primärsidan och Deltakoppla sekundärsidan så borde det bli rätt. Rent spontanat.

Postat: 19 september 2005, 17:16:48
av luminous
Men om jag y-kopplar primärsidan så varje primärlindning får 230V, så får jag ju ut 133V per lindning på sekundärsidan, och då blir det väl 230V över "de tre lasterna" för det är såhär du menar väl:

Bild
?

Eller har jag flummat till det?


mvh viktor

Postat: 19 september 2005, 17:48:27
av danei
Om du deltakopplar så blir det inte så. Jag gissar att du har sex anslutningar per sida på trafon. Inte tre som du ritade.

Postat: 19 september 2005, 19:10:48
av luminous
Ok, googlade lite så nu förstår jag hur det ska kopplas. Ska försöka förstå vad kopplingen innebär... Tack för hjälpen. : )