Diod över spole eller ej?

Postat: 15 augusti 2005, 11:58:38
av Fredrick
Om jag kopplar in en drifttidsmätare som denna http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 131359.htm enligt kopplings schemat nedan, bör jag då sätta en diod prallelt över mätaren för att hindra spännings spiken som bildas när spolen (solenoid) blir späningslös?

Eller bildas det ingen pik som kan skada mätaren i denna koppling?
Bild

Postat: 15 augusti 2005, 12:27:53
av Johan.o
japp det blir en spik, när du bryter strömmen. mycket beroende på hur stor induktans det är i spolen.
Vad är spolen till?

Postat: 15 augusti 2005, 12:28:45
av Fritzell
Gissar att den symbolisear reläspolen. Skadar nog som sagt inte att sätta en diod parallellt med mätarn.

Postat: 15 augusti 2005, 12:36:06
av Fredrick
Spolen är en avstängnings sak som sitter på en bränsleledning till en åkgräsklippare.

Så jag skall sätta en diod mellan + och minus på mätaren?

Postat: 15 augusti 2005, 12:41:14
av Johan.o
Nja, över spolen, med anoden mot jord.
Antar att det schematiskt är samma sak..

Postat: 15 augusti 2005, 12:43:41
av Fredrick
Ja fast det blir ju samma sak, för det spelar väl ingen roll hur lång ifrån spolen dioden sitter?

Postat: 15 augusti 2005, 12:48:00
av Johan.o
Det blir ju lite extra induktans i ledarna, men för att
skydda din apparat kan du sätta vart du vill.

Postat: 15 augusti 2005, 22:30:51
av Fredrick
Det duger väl med en vanlig 1N4004?

Postat: 16 augusti 2005, 00:09:15
av Tony
Skyddsdioden skall tåla minst lika hög ström som spolen drar.
Så om din spole inte drar mer än 1A så är svaret ja.