Kabeldimensionering

Postat: 24 maj 2012, 15:03:58
av ziizz
Räcker det med en kabelarea på 6 RK mellan motorskyddsbrytaren och mjukstarten på en pump som tar 38 A ?

Re: Kabeldimentionering

Postat: 24 maj 2012, 15:30:17
av prototypen
Med mycket bra kylning så funkar det men det är nog minst 10 mm2 som gäller.
Är kablaget i ett apparatskåp eller är det en längre kabel.
I ett skåp så kanske man inte behöver klämma ned ledarna i den trängsta kabelkanalen utan de kan hänga lite mera fritt för bättre kylning.