Kabeldimensionering
Kabeldimensionering
Räcker det med en kabelarea på 6 RK mellan motorskyddsbrytaren och mjukstarten på en pump som tar 38 A ?
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Kabeldimentionering
Med mycket bra kylning så funkar det men det är nog minst 10 mm2 som gäller.
Är kablaget i ett apparatskåp eller är det en längre kabel.
I ett skåp så kanske man inte behöver klämma ned ledarna i den trängsta kabelkanalen utan de kan hänga lite mera fritt för bättre kylning.
Protte
Är kablaget i ett apparatskåp eller är det en längre kabel.
I ett skåp så kanske man inte behöver klämma ned ledarna i den trängsta kabelkanalen utan de kan hänga lite mera fritt för bättre kylning.
Protte