Sida 1 av 1
Regler för lamputtag tak
Postat: 26 april 2012, 13:59:55
av zeus
Någon som har koll på reglerna för lamputtag i tak.
Får man ansluta annat är lampor till?
Något annat att tänka på?

Re: Regler för lamputtag tak
Postat: 26 april 2012, 14:51:52
av Ulf
Det borde man ju få, eftersom det finns takfläktar utan lampor. Och då är det per definition ingen lampa vilket hybriden kan vara.
MEN, en liten följdfåga om dessa uttag:
Förr så kopplades lampkronor med två matningar och en nolla, hälften av lamporna på vardera matningen, men hur gör man med de mordena uttagen? Är det dimmer/fjärrbrytare som gäller?
Detta var väl det enda som var bra med de gamla, helrunda uttagen.
De tre hålen kunde vara jord/fas/nolla, inget/fas/nolla, fas/fas/nolla samt de två värsta kopplingarna för trapp jord/fas/fas och inget/fas/fas. Aldrig något som talade om vad det var... (AJ!)
Re: Regler för lamputtag tak
Postat: 26 april 2012, 15:12:17
av zeus
Funderar på att sätta upp projektorn i ett och sen skicka bild via elnätet.
Men då måste det till en adapter från lamputtag till "vanligt". Känns som det kanske är lite tveksamt.
Re: Regler för lamputtag tak
Postat: 26 april 2012, 15:39:09
av MiaM
Man har vad jag vet aldrig fått köra jord i nåt av stiften på de gamla runda, bara nolla och tändfaser.
Reglerna är väl att man får inte dra mer än 6A tror jag, så en adapter med lamphane och platt eurohona borde vara okej. Mer tveksamt är att sätta en lamphane på en IEC-apparatsladd ("datornätsladd", idag specad till 10A), och mest tveksamt är att göra en adapter med lamphane och vanlig schuko-hona (de vanliga vägguttagen, specade till 16A).
Jag skulle inte tvekat på att göra en lamputtag-IEC-adapter för projektorn om den är märkt med mindre än 6A / ca 1300W, men så betraktas jag kanske som dumdristig i vissa fall

Tänk bara på att vissa (de flesta?) projektorer tycker illa om att man bryter strömmen istället för att stänga av dem med projektorns/fjärrkontrollens knappar så att fläkten får gå en stund efteråt.
Vad gäller kronkoppling idag så verkar det inte finnas nån bra standard. Det finns dubbla lamputtag vilket allmänt är rätt bra (även om det blir klumpigt med dubbla hanar på en lampa) men dumt nog verkar de inte finnas för utanpåliggande installation...
Men vad finns det för jox för att skicka bild över elnätet?
Värt att veta är att ifall du skulle få för dig att dra in signalkablar i samma rör som elen till lamputtaget så ifall det är vanliga FK i röret/slangen så måste signalkablarna vara isolerade för elnätets spänning. I teorin kan du byta ut FK'n mot t.ex. en EKK och köra ihop med signalkablar, men då får du inte ha lamputtaget / kopplingsdosan för elen i samma dosa som du grenar loss signalkabeln, och dessutom får man knappast in nån vettig signalkabel ihop med EKK 3G1,5 i samma 16mm-rör/slang...
Re: Regler för lamputtag tak
Postat: 26 april 2012, 15:58:06
av adent
Jag hade det kopplat på detta vis, det fungerade bra. Min projektor drog inte så mycket el och strömbrytaren på väggen lämnades alltid på så att projektorn alltid hade ström. Jag drog dessutom ström och svideo-signal bredvid
varandra i en kabelkanal rätt många meter (och gillade det inte) men det var ingen påtaglig störning. Lösningen
hade dock mycket hög WAF.
MVH: Mikael
Re: Regler för lamputtag tak
Postat: 26 april 2012, 15:59:41
av Glenn
Exakt vad är det som inte skulle palla mer än 6A ? själva kontakten ? för det kan ju knappast vara kablarna, över huvud taget känns det ju ytterst tveksamt att ha grejer som bara klarar 6A och sen säkra av det hela på 10A.
Re: Regler för lamputtag tak
Postat: 26 april 2012, 17:05:02
av prototypen
Gör det enkelt, byt till ett vägguttag, det finns uttag som är lite större som går att sätta i takdosa.
Takdosor brukar användas som kopplingsdosa och då finns det troligen fast fas i dosan så behöver man inte "låta bli" strömbrytaren.
Protte
Re: Regler för lamputtag tak
Postat: 26 april 2012, 21:12:56
av zeus
Tack!
Nu är jag med på hur man kan göra.
Glömde bort strömbrytaren så det får bli annan lösning.
Re: Regler för lamputtag tak
Postat: 27 april 2012, 01:08:51
av MiaM
Glenn skrev:Exakt vad är det som inte skulle palla mer än 6A ? själva kontakten ? för det kan ju knappast vara kablarna, över huvud taget känns det ju ytterst tveksamt att ha grejer som bara klarar 6A och sen säkra av det hela på 10A.
Tja, man får ju installera euro-uttag trots att de bara är specade till 2,5A per plugg, och sen avsäkra det med 16A.
Se lamputtag och eurouttag med brittiska ögon, belastningen är ansvarig för att inte dra mer än specad ström (ungefär som britterna som har säkringar i stickproppar så lär man t.ex. inte lyckas dra över 6A (= drygt 1,3kW) genom att skruva i fel saker i lamphållarna på en taklampa, och apparater med eurostickpropp får inte vara konstruerade för att dra mer än 2,5A... (Det hindrar ju inte att jag har en spanskköpt hårtork från 70-talet liggandes som har ungefär en eurostickpropp fast metall längs hela stiften, som är på 1kW. Den är å andra sidan varken S-märkt eller CE-märkt...)
Re: Regler för lamputtag tak
Postat: 29 april 2012, 10:14:16
av Nerre
Jag lånar den här tråden lite, eftersom det handlar om lamputtag.
Jag har en gammal taklampa som nu flyttats från ett rum till ett annat. Jag konstaterade att den har en propp med tre strift (den har fem lampor så jag antar att det är kopplat 2+3).
Den sitter nu i ett rum där lamputtagen sitter på väggen, så jag behöver spika en sladd fram till den. Eftersom uttaget troligen inte är kronkopplat så kör jag en vanlig SKX, men då har jag ju bara två ledare. Hur kopplar jag enklast? Ska jag köpa en 3-håls hona och bygla mellan två av hålen? Eller ska jag försöka byta proppen till en med två stift? (Eller rentav sätta en sockerbit istället?)
Uttaget i väggen har tre hål också, jag är inte helt säker på hur det är kopplat (det sitter ovanför ett skåp så det är lite bökigt att komma åt). Även uttaget i rummet där lampan satt förut var nog 3-håls, men där var det en "lös" hona som hängde och bara hade två ledare in i sig, men jag vet inte hur de två ledarna var kopplade inuti honan.
Om lampan är kronkopplad så borde man ju i ett av lägena få de bägge "halvorna" i serie, jag vet inte om det är "illa" att jag faktiskt haft lampan så inkopplad i gamla rummet..? Fast frågan är om lågenergilamporna som sitter i den hade funkat om de suttit delvis i serie på det viset?
Re: Regler för lamputtag tak
Postat: 29 april 2012, 13:20:13
av MiaM
De gamla lampkontakterna med tre "likvärdiga" stift (där kontakten kan stoppas i på valfritt av tre olika sätt fast alla sätt fungerar inte) är ofta riktigt lätta att skruva av locket på, så enklast är väl att kolla hur lampan är kopplad idag.
Lampkontakterna verkar ha levererades med tre stift och ibland verkade man låta alla tre sitta kvar även om bara två användes, ibland tog man bort det stift som inte användes.
OBS att de moderna lampkontakterna är inte helt runda, en gammal kontakt går inte att stoppa in i ett modernt uttag.
Om du inte vill använda 2+3-koppling så är enklast att bara paralellkoppla halvorna.
Det här påminner mig för övrigt om att det inte finns vettiga kablar för att förlänga en ojordad trepolig lampkoppling. Jag undrar hur många som felaktigt använder jorden som tändfas/nolla i en jordad treledare?