Krypström i lamputtag
Postat: 19 februari 2012, 19:11:05
Lysdiodlampa som sitter i ett lamputtag lyser svagt även när den är frånkopplad med väggströmbrytaren. Vid mätning med digitalt mätinstrument ligger det 50V spänning i lamputtaget. Tänder man andra lampor i rummet ändras spänningen till 70V. Även på andra lamputtag i huset, kopplade till andra säkringsgrupper och inkopplade på andra faser än ovan beskrivna, ligger spänning på vid frånkoppling med väggströmbrytarna. Dock ändras inte spänningen i lamputtagen på dessa grupper när lampor i samma säkringsgrupper tänds.
Spänningen ligger fortfarande på när samtliga övriga säkringsgrupper kopplats bort. Spänningen försvinner bara när aktuell automatsäkring bryts, strömmen bryts med huvudbrytaren eller proppen för aktuell fas skruvas ut. Huset är från 50-talet och elen är nydragen för två år sedan av föregående ägare. Det finns en väl fungerande jordfelsbrytare som bara slår ifrån när det är befogat.
Någon som vet vad som är fel och hur det kan åtgärdas?
/Arne
Spänningen ligger fortfarande på när samtliga övriga säkringsgrupper kopplats bort. Spänningen försvinner bara när aktuell automatsäkring bryts, strömmen bryts med huvudbrytaren eller proppen för aktuell fas skruvas ut. Huset är från 50-talet och elen är nydragen för två år sedan av föregående ägare. Det finns en väl fungerande jordfelsbrytare som bara slår ifrån när det är befogat.
Någon som vet vad som är fel och hur det kan åtgärdas?
/Arne