Sida 1 av 4

Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 12:38:19
av FormerMazda
Halloj!

Dags igen för nästa sak till gympasalen, sist yrade jag om värmekabel som en del kanske vet..

Den här gången gäller det märkning av nödutgångarna. Det finns idag inte en enda skylt, trots att det finns en tavla för utrymningsväg. Gissar att kommunen ville ha de skyltarna till nåt annat, för det borde ha funnits..
Men hur som helst, jag tog dit en brandchef och gjorde en besiktning, och då fick vi ju en anmärkning på att det inte fanns skyltar. Dessutom ville han ha belysta skyltar. Efterlysande skulle nog inte fungerande då det sällan blir tillräckligt dagsljus för sådana.

Efter att ha kollat nätet så inser jag att vår ekonomi inte tillåter 7st belysta nödskyltar. Efterlysande är bra mycket mycket billigare dock. Och nu vaknade hemmapularen i mig! :D

Problemet med efterlysande var ju att de inte fick tillräckligt med dagsljus för att lysa när de väl behövs. En sen kväll till exempel.
Så min idé är rätt enkel, och baseras på mitt andra projekt med LDR-styrd PWM. Det är ju bara att göra samma sak till detta, fast tvärt om! Ju mörkare, desto mer ljus.
En väggvårta -> LDR-PWM-krets -> 1W-LED som lyser på skylten och saken är biff!

Vad tror ni? Andra idéer?
Då är skyltarna belysta dygnet runt. Börjar det brinna och/eller strömmen går så kommer ju skyltarna vara laddade och efterlysa så alla hittar ut!

Re: Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 12:41:29
av Glenn
måste inte sådana där vara godkända enl en massa saker ?

Vet att vi fick byta en massa skyltar på jobbet för att dom saknade nåt godkännande, trots att dom var typ identiska med dom som dom byttes till.

(Och därför har jag en hel bunt av dom icke godkända skyltarna uppsatta i lägenheten hemma, till flickvännens stora gläd..eh.. ja :) )

Re: Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 12:42:54
av FormerMazda
Mjo, det finns ju bestämmelser, men godkända efterlysande är ju just godkända, men inte lika bra iom. avsaknaden av ljus som laddar dom.
Så det enda jag gör är ju att ge dom ljus. Så ur laglig synpunkt BORDE det inte vara några problem..

Re: Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 12:49:12
av Glenn
Iofs, borde ju inte spela nån roll hur dom blir belysta, bara dom är belysta.

Re: Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 12:54:21
av AndLi
Och vad händer när din kina vårta går sönder? Kommer du då byta den direkt, eller "javisst ja, den måste jag fixa...." Och så förblir den släkt, hur mår du då när stället brinner och folk inte hittar ut?

Är det värt att spara dessa pengar?

Re: Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 13:11:49
av FormerMazda
Det var inte dåligt med fördomar du lyckades få in i den raden.
Men genom sig själv känner man andra?

Väljer att ignorera. :wink:

Re: Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 13:12:03
av Glenn
Samma problem uppstår väl iofs oavsett vad den är belyst med så länge det inte är solen ?

Re: Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 17:16:03
av Fransson
Kolla vilken "färg" som behövs på ljuset för att ladda skylten.

Har själv varigt med om skyltar som satt i ett trapphus med lysrörsbelysning som "lyste" extremt dåligt på kvällen när man skulle gå hem efter att ha jobbat över (timerstyrd belysning). Men när dörren till trapphuset ställdes upp en dag (på grund av strömavbrott) så att solljus kom in så lös dem av bara den.

Köp en liten skylt och provladda med lite olika ljuskällor/LED:s.

Re: Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 17:16:56
av Meduza
Troligtvis är det åt det blå hållet, royalblå eller NUV som ger bäst effekt, är så på många GID-material iaf...

Re: Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 17:18:03
av FormerMazda
Spännande! Tänkte aldrig på att våglängden kanske påverkar laddningen.
Ska provas fram i sådana fall!

Re: Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 17:43:57
av xraid
Tror nödbelysning skall ha redundant kraft = batteri eller disel ?

Re: Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 17:58:54
av grym
kolla regelverket innan annars är det ogjort arbete

nödljusskyltar i vanliga fall finns i två typer
med batteri i
eller med centralt batteri och övervakad belysning, d.v.s att centralen kollar om det lyser, har kommit några system på det sättet på senaste, man slipper massa jobbiga batteribyten

Re: Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 20:12:20
av danei
Om det är okej med efterlysande beror på någon klassning tror jag. Men salen måste väl vara upplyst när den används. Så de borde laddas. Om det räcker med efterlysande skyltar så har de ju många fördelar.

Re: Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 20:18:49
av mrfrenzy
danei verkar vara inne på rätt spår. Det är ju bara se till att ordinarie belysning som tänds när salen används är tillräckligt stark för att ladda skyltarna.
Om så behövs sätt en spot riktad mot skylten som laddar upp den på föreskriven tid, kopplad till ordinarie lysknapp. Att skyltarna inte lyser dom dagar lokalen är tom kan ju kvitta.
Om folk ofta är i lokalen utan att tända lyset så borde ju soljljuset räcka i dessa fall, annars kanske en lampa med rörelsevakt och timer mot skyltarna?

Re: Belysning nödutgångsskylt

Postat: 10 februari 2011, 21:24:11
av Nerre
Och sen ordnar nån knattedisco i hallen....