Om man ska installera ett vanligt vägguttag som är 85m ifrån centralen i en bostad.
230V & 10A
Vilken kabel / area ska man använda sig av?
Vad blir spänningsfallet?
Kortslutningsströmmen om jord och nollan kommer i kontakt med varandra i vägguttaget?
Visa gärna med formler eller påpeka standarder, tack!
Re: Tre installationsfrågor
Postat: 10 maj 2010, 20:27:40
av sneaky
Står inte det i skolboken?
Re: Tre installationsfrågor
Postat: 10 maj 2010, 20:29:09
av nigge
Då hade jag inte frågat?
Varför börja ifrågasätta istället för bara svara?
Troll
Re: Tre installationsfrågor
Postat: 10 maj 2010, 20:34:19
av tecno
Därför att detta ser ut som en skol uppgift
Re: Tre installationsfrågor
Postat: 10 maj 2010, 20:35:34
av blueint
0) Vilken kabel / area ska man använda sig av?
Det finns uppgifter från elleverantören som man använder i en beräkning vars namn jag glömt. Men det finns andra här som kommer ihåg den
1) Vad blir spänningsfallet?
Beror på ledarnas tvärsnittsyta, material, och därmed resistans. Som ger spänningsfallet beroende på ström.
2) Kortslutningsströmmen om jord och nollan kommer i kontakt med varandra i vägguttaget?
Beror på kabelns resistans.
Re: Tre installationsfrågor
Postat: 10 maj 2010, 20:40:07
av DeeJayPA2
Hehe du har koll på läget blueint
blueint skrev:
2) Kortslutningsströmmen om jord och nollan kommer i kontakt med varandra i vägguttaget?
Beror på kabelns resistans.
Re: Tre installationsfrågor
Postat: 10 maj 2010, 20:40:35
av PeterH
Alternativt ett installationsjobb som en behörig elektriker skall utföra (och dom vet)
För att svara på din fråga så beror det på hur mycket du belastar uttaget. Du bör räkna på "worst case" och också då beror det på vilken typ av säkring du har. En porslinssäkring klarar bra mycket högre ström under en ganska lång tid innan den går sönder, eftersom det är en lång sträcka så kommer din kabel ta ett stort spänningsfall och bli varm. Beroende på hur du har förlagt kablen kan bränder uppstå längs förläggningen, det är därför som du behöver en behörig elektriker (dom vet). Och OM något händer så har dom försäkringar som täcker detta.
Svaret blir alltså: det beror på

Re: Tre installationsfrågor
Postat: 10 maj 2010, 20:42:32
av Icecap
nigge: du kommer att få det svårt med den attityd faktisk.
I detta forum är det ytterst sällan att det ges svar på vad som tydligen är en skoluppgift. Vill du ha svar allt är det ganska dumt att börja kalla folk för troll, speciellt eftersom du vill att vi ska utföra din hemläxa. Att du anser att VI ska svara på DIN hemläxa gör faktisk att DU är trollen.
Vill du ha svar kan du visa dina uträkningar och få veta om du är på rätt spår eller inte, du kan även få riktlinjer om det är något du har missuppfattat men färdiga svar får du inte.
Re: Tre installationsfrågor
Postat: 10 maj 2010, 20:52:18
av danei
Du behöver veta nätet impedans. Och säkringens utlösnings karakteristik.
Det mans ska ha koll på är dels spänningsfallet. Dels utlösningstiden vid kortslutning. Är det en klen matning (tex elverk) kan man behöva ett underspännings skydd för att klara utlösnings tiden.
Men jag förutsätter att de uppgifter du behöver finns i din litteratur.
Re: Tre installationsfrågor
Postat: 10 maj 2010, 20:55:00
av nigge
Blir spänningsfallet 19 V?
Total kabellängd, (tur o. retur) x strömmen x 0,0175 / kabelarea = spänningsfall
85m * 2 = 170
170 * 10 * 0,0175 / 1,5 = 19 ?
Har ingen litteratur, han sa googla och det finns inget till värde vad jag hittar..
ingen aning på formler på kortslutningström
Re: Tre installationsfrågor
Postat: 10 maj 2010, 21:01:00
av nigge
Jag kan använda en EKK 3G1,5mm2 för installationen?
Re: Tre installationsfrågor
Postat: 10 maj 2010, 21:08:56
av danei
Det verkar rätt.
Om du förutsätter att in impedansen är 0 ohm så kan du räkna med att hela nätspänningen ligger över kabeln. Då kommer du att få en ström som är för hög. Men bättre än så kan du inte få utan uppgifter på inimpedansen.
Vilken kabel du ska ha måste du kolla upp enligt standarden när du räknat på det. Jag kommer inte ihåg max spänningsfall och krav på utlösnings tider.
Re: Tre installationsfrågor
Postat: 10 maj 2010, 22:07:11
av blueint
Minst 2.5 mm² per ledare för 10 A skulle jag säga..!
Kan det vara "utlösningsfallet" som man måste räkna på?
Re: Tre installationsfrågor
Postat: 10 maj 2010, 22:18:58
av TomasL
Dessutom är förläggningssättet intressant, samt temperaturen.
Re: Tre installationsfrågor
Postat: 10 maj 2010, 23:24:20
av SM3BDZ
"Kortslutningsströmmen om jord och nollan kommer i kontakt med varandra i vägguttaget?"
Liknar väl mest en kuggfråga...