Fråga om uppsäkring
Postat: 8 december 2009, 18:41:28
av Danny
Undrar hur stor säkring jag ska ha på primär resp. sekundärsida. Jag vill inte att den ska gå efter ett tag pga startströmmar som försvagar säkringen.
Det blir ju en viss strömspik innan magnetfältet i trafon byggs upp och kondingarna laddats upp. Finns det några riktlinjer på detta?
Likriktaren är bara symboliskt inritad

Re: Fråga om uppsäkring
Postat: 8 december 2009, 18:44:10
av danielr112
lite ot men hur får du ut 30v ur en 7824 ?
edit
nvm. ser zenerdioden nu
Re: Fråga om uppsäkring
Postat: 8 december 2009, 18:56:55
av AndersG
Re: Fråga om uppsäkring
Postat: 8 december 2009, 19:15:06
av Nerre
Att startströmmar skulle försvaga säkringen har jag aldrig hört talas om.
29,4 V x 0,5 A = 14,7 VA
14,7 VA / 230 V = 63 mA (då räknat utan förluster)
På primärsidan kan du alltså antagligen ha allt mellan 63 mA och 10 A säkring. 10 A är dock rätt onödigt eftersom primärsäkringens syfte i det här fallet främst blir att skydda om det blir kortis inuti trafon eller på primärsidan.
Å andra sidan, om du kör med 63 mA säkring på primärsidan så behöver du egentligen ingen sekundärsäkring (för de kommer som bäst att lösa ungefär samtidigt).
Nu har jag inte tagit direkt hänsyn till trafons data. Om trafon t.ex. är certifierad så är den troligen märkt med hur den skall vara avsäkrad.
Re: Fråga om uppsäkring
Postat: 8 december 2009, 19:53:11
av Danny
Tack för länken AndersG.
Säkringen är alltså gjord för att klara strömrusningen.
"Circuit breakers must withstand large inrush currents
that result when voltage is initially switched on.
These currents can be 20 to 30 times the rated transformer
current even with no-load. Therefore, breakers must have
built-in time delay for the first 5 to 10 cycles to avoid
tripping under "turn-on" currents".
Re: Fråga om uppsäkring
Postat: 8 december 2009, 20:47:49
av prototypen
Danny skrev:Undrar hur stor säkring jag ska ha på primär resp. sekundärsida. Jag vill inte att den ska gå efter ett tag pga startströmmar som försvagar säkringen.
Det blir ju en viss strömspik innan magnetfältet i trafon byggs upp och kondingarna laddats upp. Finns det några riktlinjer på detta?
Med magnetfältet är det precis tvärtom, det finns där redan (remanens) och strömmen försöker öka magnetfältet ytterligare och då går järnet i mättnad och uppför sig som om det inte fanns där. Strömmen bestäms då i huvudsak av lindningens resistans.
Detta gäller för ringkärnor men man kan räkna på vanliga EI transformatorer också.
Det finns en magnetiseringsreserv på ca 15%, en trög säkring tål 16 ggr strömmen i 10ms.
Rlindning är bara att mäta med instrument. Annan nätspänning är det bara att byta ut 230 mot annat.
Isäkring= 230V*0,85/Rlindning/16 (hoppas saker hamnade på rätt sida)
Sedan med en trafo på 15 VA behöver du ingen stötströmstålig brytare.
Protte
Re: Fråga om uppsäkring
Postat: 8 december 2009, 23:23:36
av Swech
På sekundären kan du ju istället ta en PTC. Så slipper man byta

Ta en på

tja.... 500mA
Swech
Re: Fråga om uppsäkring
Postat: 9 december 2009, 13:13:14
av Nerre
Danny skrev:Tack för länken AndersG.
Säkringen är alltså gjord för att klara strömrusningen.
"Circuit breakers must withstand large inrush currents
that result when voltage is initially switched on.
These currents can be 20 to 30 times the rated transformer
current even with no-load. Therefore, breakers must have
built-in time delay for the first 5 to 10 cycles to avoid
tripping under "turn-on" currents".
Det är därför du har en T-säkring (T=time lag, d.v.s. trög säkring, till skillnad från F som är en snabb säkring).
Säkringen är en skyddsfunktion så att "säkra upp" för att säkringen inte skall lösa vid tillslag är rätt dumt (för då kommer den ju antagligen inte heller lösa när den behöver lösa). Är startströmmen för hög får man hantera den på annat sätt, NTC är ganska vanligt, startmotstånd som kopplas förbi av ett relä som matas från sekundärsidan funkar också.
Men detta gäller ju STORA transformatorer, och främst toroider vad jag förstått. En sån där liten trafo lär du knappast ha problem med höga startströmmar på.