Sida 1 av 3
Triac bekymmer
Postat: 11 oktober 2009, 15:33:02
av Henrik Kjellberg
Hej,
Jag håller på att bygga en ny kontroller till en gammal frys. Lösningen är en avr som mäter temperaturen, en optokopplare med triac-utgång (moc3041) och en vanlig triac för att styra kompressorn, samt lite motstånd och en konding för att kompensera för den induktiva lasten.
Kopplingen ser ut lite som den här:
bild, med skillnaden att motstånden på mains sidan är 120ohm och 1.2kohm i nämnd ordning.
Kretsen fungerade kanon på kopplingsdäck, men på kretskortet jag etsat så får jag 230V ut fram tills jag lägger på en belastning, då faller spänningen till noll
Någon som har några ideer på vad som kan vara tokigt? Vilka fallgropar finns med denna typen av kopplingar?
/Henrik
Re: Triac bekymmer
Postat: 11 oktober 2009, 16:58:25
av AndersG
Re: Triac bekymmer
Postat: 11 oktober 2009, 17:05:42
av Henrik Kjellberg
Jag trodde den vänstra kondingen kompenserade för det?!
Re: Triac bekymmer
Postat: 11 oktober 2009, 17:17:46
av Norpan
Funkade den med samma last på kopplingsdäcket kan man ju misstänka antingen nån felkopplad(vänd) komponent eller avbrott i nån bana eller lödning.
Re: Triac bekymmer
Postat: 11 oktober 2009, 17:25:48
av prototypen
Kondingen som sitter mellan 470 ohm till nollan brukar inte sitta där i sådana kopplingar, prova utan.
Protte
Re: Triac bekymmer
Postat: 11 oktober 2009, 17:30:22
av Henrik Kjellberg
Den kondingen ska enligt uppgift kompensera för den induktiva lasten så att man vrider upp spänning och ström i fas igen, men även utan den är resultatet det samma.
Re: Triac bekymmer
Postat: 11 oktober 2009, 17:48:32
av prototypen
Vad händer om du kortsluter MOC 3021 (utgången) ?
Det är något som är trasigt eller inte inkopplat.
Protte
Re: Triac bekymmer
Postat: 11 oktober 2009, 18:04:49
av Henrik Kjellberg
Hmm, mycket bra idé! Ska prova så fort jag kommer hem!
Re: Triac bekymmer
Postat: 11 oktober 2009, 18:15:40
av AndersG
PS. Du verkar ha definierat en blank avatar (bild)
Re: Triac bekymmer
Postat: 12 oktober 2009, 12:28:44
av BMI
Har själv meckat med den kopplingen , och tröttnat. Vet inte om det berodde på fel triac ,gate ström.
Har själv helt gått över till denna för +100kr inget klabb
http://sharp-world.com/products/device/ ... 2s02_e.pdf
Om man vill ha med nollgenomgång 02 utan 01
Helt perfekta. Har en massa olika liggande men på andra sidan klotet just nu.
Re: Triac bekymmer
Postat: 12 oktober 2009, 13:10:53
av Henrik Kjellberg
Ooohh, vilken sötnos! Var köper man de och vad kostar de? Helt klart värt att titta vidare på om jag inte får igång min nuvarande krets...
Re: Triac bekymmer
Postat: 12 oktober 2009, 14:34:34
av BMI
De är inte helt enkla att hitta hemma i sverige. Kan du stilla dig 10-12 dagar kan jag hjälpa dig
Har med nollgenomgång detektering 2-8A "kyld ,okyld"
Det rör sig som sagt runt 100 lappen de jag har liggande
Re: Triac bekymmer
Postat: 12 oktober 2009, 14:36:23
av Henrik Kjellberg
Låter bra, då får jag några dagar till att stångas med min nuvarande krets... Jag hör av mig om jag inte får igång det!
Re: Triac bekymmer
Postat: 12 oktober 2009, 15:10:20
av mrfrenzy
Re: Triac bekymmer
Postat: 12 oktober 2009, 15:14:03
av Norpan
Elfa har annars en del solidstaterelän:
Länk
T.ex.: 37-411-62 kan vara lämplig utan att veta strömbehov.