Hej,

Jag har införskaffat ett ställdon från Linak (LA31 12vDC)
man ändrar riktning genom att vända polerna, min fråga är
hur jag ska koppla in det för att kunna köra det med en brytare
som har fjädrande läge på bägge hållen, dvs att man ska hålla in
brytaren på ett håll för att köra ut och motsvarande för att köra in?

Re: Inkoppling av ställdon

Postat: 1 juli 2009, 11:48:12
av Mindmapper
Det behövs nog lite mera uppgifter om hur mycket ström motorn tar samt hur stor ström gränslägena klarar. Det bestämmer om du behöver relän eller inte. Klarar gränslägena motorströmmen klarar du dej med en tvåpolig växlande brytare annars måste du ha relän. Med en 12V motor lutar det nog åt att du måste ha relän, för att inte köra slut på gränslägena ganska snabbt.

Re: Inkoppling av ställdon

Postat: 1 juli 2009, 12:02:36
av mnp
Mindmapper skrev:Det behövs nog lite mera uppgifter om hur mycket ström motorn tar samt hur stor ström gränslägena klarar.
Länkat ett "datablad" med info om ställdonet

https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 451422.pdf

Re: Inkoppling av ställdon

Postat: 1 juli 2009, 12:09:14
av prototypen
Litet schema
Bild

Protte

PS jag har 2-poliga växlande brytare med återfjädring liggandes.

Re: Inkoppling av ställdon

Postat: 1 juli 2009, 13:55:49
av Mindmapper
Tycker inte att det är en bra lösning att inte använda gränslägena. Men kanske det är så han vill ha det. Att bara köra mot stopp är inte en bra lösning. Livslängden kan bli kort i vissa fall.

Re: Inkoppling av ställdon

Postat: 1 juli 2009, 15:57:41
av prototypen
Det stog inget om gränslägen men det är ganska enkelt.
Normalt är båda brytarna slutna och öppnar vid gränsen.
Bild

Protte

Re: Inkoppling av ställdon

Postat: 1 juli 2009, 21:12:48
av Mindmapper
Brukar också koppla med dioder på detta sätt. Om styrningen och motor/gränslägena är en bit från varandra tjänar man in dioderna på mindre kabeldragning. Ett annat alternativ är att strunta i dioderna och sätta gränslägena i respektive + anslutning till brytaren. Kräver dock tre extra trådar mellan knapp och motor.

Vad som jag tror är ett problem i detta fallet är att gränslägena verkar vara tungelement och det står inte hur mycket ström de tål. Då är det lite tufft att skicka 9A eller i bästa fall 3,9A motorström genom dom.