tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 00:49:17
av zorro_ac
hämtade en tank ja tänkte ha till min kompressor.
på denna tank sitter en "Atermo Tryckströmställare" med 5pol 3fas in och ut.

Bild
Bild

jag gissar att matningen till kompressorn går igenom denna och slår ifrån kompressorn när den nått ett visst tryck?

stämmer det? isåfall, någon som vet vid vilket tryck eller om det är justerbart samt är denna användbar då jag har YD start på kompressorn?

Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 08:39:40
av mrfrenzy
Matningen går alldeles säkert genom tryckströmbrytaren, den bryter på tre poler när trycket är uppnått. Om du har en automatiskt YD-start så går det alldeles utmärkt att använda denna brytare, antingen bryter du matningen till startern, eller hellre så tar du bara styrningen till en kontaktor därigenom.

Trycket brukar gå att justera genom att skruva på en skruv som spänner fjädern, öppna locket och kika.

Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 09:38:33
av Swech
Om du kan så kolla bara att tanken inte rostat sönder invändigt.
Det blir lätt stående vatten i botten på tanken som långsamt äts upp
och denna ser ut att ha varit med ett tag..
Swech

Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 10:38:33
av zorro_ac
okej. Men jag har manuell YD start. Jag funderar dock på att plocka bort den o köra direktstart istället.

Jo ja hade tänkt öppna upp den så mycket som möjligt och rengöra den invändigt också, det hörs att det finns en skvätt vatten i den.

Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 10:59:38
av mrfrenzy
Vad är det för effekt på motorn? Du får kolla med din nätägare vad som är tillåten effekt för direktstart.
Om YD krävs så får du bygga en automatisk, det är ganska elementärt: två kontaktorer och ett tidrelä, jag har lite prylar att sälja :P

Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 11:07:16
av zorro_ac
11kW ligger kompressormotorn på enligt märkbrickan. får väl kolla med vattenfall..

Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 11:13:02
av mrfrenzy
Inte en chans att köra direktstart på den. Om inte säkringarna ryker så kommer motorn fara illa i längden. 3-5kW brukar vara gränsen beroende på nätleverantör.

Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 11:37:23
av Kjelle
Kolla så att avluftningen på tryckströmbrytaren funkar, alltså kompressorn startar utan mottryck från trycksatt kvarvarande luft i ledningen mellan
kompressor och tank.
Detta gör att startströmmen reduceras ordentligt.

Kjelle

Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 11:44:42
av mrfrenzy
Jo det är viktigt, men säkringarna ryker även om du direktstartar 11kW-motorn utan någon belastning på axeln. Lindningarna är i princip kortslutna när motorn står stilla.
http://www.ee.kau.se/utbildning/kurser/ELGB02/Labbar/ht%2008/Lab_Asynkronmotorn_ht08.pdf skrev:I startögonblicket (innan motorn har börjat snurra) genererar rotorn ännu ingen mot-emk i statorn.
Strömmen begränsas alltså bara av motorns kortslutningsimpedans.

Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 11:48:13
av zorro_ac
jag vet inte vart jag fick 11kW ifrån, här ser ni själv märkbrickan:

Bild

Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 11:50:44
av mrfrenzy
10kW är den på

Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 11:54:11
av zorro_ac
okej, men strunt samma, jag gör det enkelt för mig. jag behåller YD starten och struntar i tryckströmställaren för tillfället, kompressorn har ju nån sorts tryckventil som öppnar vid 9bar och den slutar komprimera så då får man slå av den manuellt när tanken är fylld.

men kom gärna med en beskrivning hur ja bygger en automatisk YD start..

Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 12:01:26
av mrfrenzy
BildBild
Bild
Eftersom växlande kontaktorer är tämligen ovanliga görs det lämpligen med två slutande kontaktorer.
Dom matas av varsin pol på ett tidrelä on-delay med växlande utgång.

Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 12:15:41
av Norpan
Direktstartströmmen på en asynkronmotor brukar ligga på 6-10ggr märkströmmen, beroende på motorstorlek.

Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 15:58:59
av zorro_ac
hm...det står ovan att "ändra rotationsriktning på en Y/D startad motor är ganska besvärligt"..?
när jag först pluggade in kompressorn gick den åt fel håll så jag öppnade 3fas handsken o byte plats på L2 och L3... funkar fint, eller blev det inte rätt?