Sida 1 av 1

Stoleksguide kabelarea.

Postat: 13 augusti 2008, 15:13:00
av DjAlbert
Har nångång i tiden sett en tabell på kabelarea i både mm och mm2, men kan inte längre hitta den. Är det nån som vet vad jag pratar om eller kan säga mig hur det var man räknade om mm2 i mm.

Mvh Albert

Postat: 13 augusti 2008, 15:47:38
av MadModder
Du menar diameter i mm?
Det funkar bara att räkna rakt av på solida trådar. Om det är massa småtrådar får man ta diametern på varje liten tråd och räkna, och sen lägga ihop allt. Annars får man ju med luften runtom, och då blir det fel.

area = diameter² / 4 * pi

diameter = √¯(area * 4 / pi)

På sidan 20 i den här https://www.elfa.se/se/fakta.pdf finns en tabell över blank koppartråd, och en tabell med flertrådig kabel. Approximerade diametrar då, för det blir ju en annan diameter om man t.ex tvinnar änden...

Postat: 13 augusti 2008, 16:01:33
av DjAlbert
Bingo! Exakt vad jag var ute efter. Ibland borde man tänka Elfa innan man ens tänker på problemet eller situationen.

Danke MM

Postat: 13 augusti 2008, 22:00:58
av Rohan
MadModder skrev:Om det är massa småtrådar får man ta diametern på varje liten tråd och räkna, och sen lägga ihop allt. Annars får man ju med luften runtom, och då blir det fel. [...] Approximerade diametrar då, för det blir ju en annan diameter om man t.ex tvinnar änden...
Här motsäger du ju dig själv. Eller har du väldigt starka nypor så dina tvinnade trådar minskar i diameter och blir betydligt längre också då? Annars har man ju redan räknat på de ingående trådarna och då är ju arean lika oavsett om de är tvinnade eller ej.

Postat: 13 augusti 2008, 22:42:48
av PHermansson
Kabelarean blir samma, diametern sammantaget för alla kablar blir mindre iom att småkablarna blir tätare packade när man tvinnar.

Postat: 14 augusti 2008, 00:25:04
av MadModder
Ju fler varv man tvinnar på en viss längd, ju större blir diametern, såvida man inte tvinnar såpass att kopparn deformeras, men hur ofta gör man det egentligen...

nu ska vi se.. 0,60mm vid normal lös tvinning.
tvinnar så hårt det går med den här... aha! 0,62mm. Marginell skillnad, men den är där! ;)

Postat: 14 augusti 2008, 07:44:07
av prototypen
PHermansson skrev:Kabelarean blir samma, diametern sammantaget för alla kablar blir mindre iom att småkablarna blir tätare packade när man tvinnar.
Det har ingen betydelse vilken diameter kardelarna har i en mångtrådig ledare det blir alltid lika mycket luft. Det optimala är när kardelarna lägger sig i ett bikakemönster och det blir alltid totalt sett lika mycket luft mellan kardelarna.

Protte

Postat: 14 augusti 2008, 12:07:27
av MadModder
Ja, det blir lika mycket luft, men ju mer du tvinnar, ju mer KOPPAR blir det på samma längd. Den avskalade biten blir ju kortare när man tvinnar hårt, så då växer det på bredden istället. Stigningen blir mindre.

Re: Stoleksguide kabelarea.

Postat: 12 juni 2017, 13:59:13
av jesse
Men om det är koppararean man har och vill veta diametern när man har flera kardeler, hur stor procent av arean är luft? Om nu denna del är konstant bör man kanske modifiera formeln till:

area = diameter² / 4 * pi / K

Men vad är K?

Re: Stoleksguide kabelarea.

Postat: 12 juni 2017, 17:15:25
av mrfrenzy
Det behöver man normalt inte veta. Tillverkaren anger kopparms diameter utan luft mellan kardelerna.

Re: Stoleksguide kabelarea.

Postat: 12 juni 2017, 19:50:38
av prototypen
Om man nu går på installationskabel typ EKLK och liknande så är inte 2,5 mm2 2,5 mm2
Det som avgör för den sortens kabel är resistansen så jag mätte på och fick tråden till 1,72 mm vilket gör en area på 2,32 mm2

Förr hade man troligen problem med toleransen och satte ett maximum på resistansen och nu ligger man så nära den gränsen det bara går. Koppar är dyrt.

Protte