Sida 1 av 1

Flödesfördelnings problem

Postat: 4 mars 2008, 02:01:53
av blueint
Om man har ett vätske distributions nät som t.ex. fjärrvärme, färskvatten, bevattning etc. Som är konfigurerat som en buss struktur. Dvs en huvudledning och många avtappningsrör (T-koppling). Hur får man till en tillförlitlig jämn fördelning av mängden volym per tidsenhet vid varje tapp ..?

En metod är ju att strypa varje avtappningsrör olika mycket beroende på hur nära tryckkällan den befinner sig. Men det blir ett väldigt justerande..

Tänkte om det fanns en teoretisk lösning på detta problem.

Postat: 4 mars 2008, 02:50:28
av chille
Tryckregulator som försöker hålla ett konstant tryck vid varje tappning? Kanske inte funkar så bra iofs :(

Postat: 4 mars 2008, 07:18:17
av TomasL
Normalt använder man sig av injusteringsventiler i kombination av motorventiler som normalt, i ett fjärrvärmenät och i alla andra nät där man distribuerar kyla/värme, är temperaturstyrda.

Annars finns det konstantflödesventiler som släpper igenom ett konstant flöde, "oberoende" av tryckvariationer.