Hej!
Är ny som medlem här på forumet även om jag smygläst ett tag. Mycket intressant och matnyttigt att läsa!
Iaf här kommer en fråga säkert är enkel för den som kan....
Kan jag köra en 2-hastighets elmotor lindad för 500V på 400V som jag har hemma? Om det går vad blir konsekvenserna? effektförlust?
Tacksam för hjälp!
Henrik
Postat: 27 november 2007, 16:41:11
av danei
Lägre effekt skulle jag tro. Vad är det för motortyp?
Postat: 27 november 2007, 17:28:45
av Electricguy
Välkommen till forumet!
när spänningen sjunker så brukar amperen öka, så jag tror att det blir ganska stora effektförluster.
Postat: 27 november 2007, 17:33:11
av MadModder
Strömmen, dear Watson. Det är strömmen som ökar.

Postat: 27 november 2007, 17:36:15
av Electricguy
hm ok
men lindningen kan iaf brinna upp

Postat: 27 november 2007, 17:38:17
av Lumberjack
Oj! Tack för alla snabba svar!
Det är en gammal siemens trefasmotor som sitter i en svarv. Den har ingen broms inbyggd eller nåt annat special vad jag kan se. Den är märkt för 1,1kW vid 4-polsinkoppling@500V.
Hastighet nr 2 är 8-polsinkoppling.
Det är ung. vad jag kunnat läsa på skylten. Den sitter lite illa till inuti ett maskinstativ men det kankske går att lirka in en kamera och ta ett kort på märkskylten.
Postat: 27 november 2007, 18:46:41
av danei
Rifakungen: Har du någon källa på det? Jag är lite skeptisk.
Postat: 27 november 2007, 19:17:52
av Andy
Uteffekten minskar men den brinner inte upp förrän den tappar varvtalet och eftersläpningen gör att strömmen blir för hög.
Postat: 27 november 2007, 20:49:52
av BMI
Körde en 500V 5HP motor på 380V i många år utan problem , den drev min kompressor. Den hade direktstart och drev en 2 cylindrig "250cc" lastbils kompressor.
Motorn brann dock upp tillsist ,då jag tappat en fas och inget motorskydd monterat
Postat: 27 november 2007, 20:55:05
av danei
Tänkte väl det. Rifakungen har haft många inlägg med tveksam nivå.
Postat: 28 november 2007, 12:54:33
av Millox
Det går alldeles utmärkt, men du tappar lite ström och därmed varvtal. Skulle gissa att du får nånstans i storleksordningen 80 % av momentet (och strömmen) och en sänkning i varvtalet med upp till en 10 % eller så.
Postat: 28 november 2007, 13:02:01
av Mindmapper
Den erfarenhet jag har av för låg spänning är att strömmen ökar och att den tappar ork. Antar att om man har motorskyddet riktigt ställt så löser det innan motorn tar skada.
Postat: 28 november 2007, 13:09:32
av danei
Belastar man motorn så hårt at den inte orkar upp i varv blir det ju inte bra. Men det förutsätter jag att man inte gör.
Postat: 28 november 2007, 13:36:31
av Millox
Mindmapper: Om man försöker belasta med märkeffekt blir det precis så, men klassar man ner effekten till "rätt" nivå blir det så som jag skrev. Man får ju naturligtvis inte ut samma effekt ur motorn om man sänker spänningen med 20 %.
Postat: 28 november 2007, 14:42:57
av Electricguy
tack för all "jättetrevlig" kritik

ja e faktiskt bara 15 år