Kabel till 3fas 16A

Postat: 20 april 2007, 10:47:57
av simon78
Jag undrar vad som krävs för kabel för att leda 3fas, 16A ca 50m. Jag antar att det blir 5 ledare, men duger det med 1.5kvm?

Postat: 20 april 2007, 10:49:14
av Tekko
Nej! Minst 2.5kvm för 16A

Postat: 20 april 2007, 10:51:06
av Wise
Förlåt, jag kan inte hålla mig: Tror nog du kan köra några MA genom en 1,5kvm kabel :rofl

Postat: 20 april 2007, 11:12:30
av simon78
Vari ligger det roliga? Mega Ampere?

Postat: 20 april 2007, 11:16:39
av ToB
kvm = m² ?

Postat: 20 april 2007, 11:23:13
av Wise
Ja m² tänkte jag på. Ja den var låg, riktigt låg, men så är det snart helg också :)

(Kanske är för att jag tjaffsat med min hyresvärd och hyresgästföreningen att det fattas 9kvm på min lägenhet som jag reagerade :) )

Postat: 20 april 2007, 11:38:07
av simon78
Ok, nu fattar jag. Hade varit en smula roligare i talat språk, men bara en smula :)

Postat: 20 april 2007, 11:41:42
av Mizzarrogh
:D :D

---------------------------------------------

Jag undrar vad som krävs för kabel för att leda 3fas, 16A ca 50m. Jag antar att det blir 5 ledare, men duger det med 1.5kvm?

Ledare: Fas 1, 2, 3 och nolla(optional) samt skyddsjord = 5 ledare.

16A, 2,5 mm skulle nog jag också reckommendera som minimum, gärna litet mer.
(om vi talar diametern, altså och inte arean! som vissa försäljare...)

Postat: 20 april 2007, 11:49:32
av simon78
Jag pratar tvärsnittsarea.
1.5mm ger 0.75*0.75*3.14=1.7mm2
2.5mm ger 1.25*1.25*3.14=4.9mm2

Postat: 20 april 2007, 11:49:48
av Mizzarrogh
Formel:
P= U x I (watt = volt x ampere, W = V x A).

Postat: 20 april 2007, 11:51:06
av maha
Mizzarrogh: Nog brukar man ju prata om mm² även då det är frågan om 3-fas kablar...

Postat: 20 april 2007, 11:52:42
av Mizzarrogh
Således skall du ha minst 2,5 får åtminstone jag det till.

maha: Stämmer, blandade tydligen ihop siffrorna.

Postat: 20 april 2007, 12:04:01
av DeeJayPA
Skarvkabel får säkras ett snäpp högre. så du får använda 1.5mm2 kabel. Om det nu är skarvkabel du ska ha.
Men man bör ju tänka på spännings fall och säkringens utlösningskrav vid långa kablar.
Vid fast installations så är det minst 2.5mm2.

Postat: 20 april 2007, 12:07:10
av Mizzarrogh
Var ut och kontrollmätte nyss :twisted: , och fick samma resultat :)

Edit: ang det jag skrev, altså.

Postat: 20 april 2007, 20:29:03
av Tony
Anslutningskabel* samt skarvsladd får säkras ett snäpp högre förutsatt:
1) Att det är en kort kabel (typ någon meter).
2) Att kabeln klarar vad apparaten drar.

* Gummikabeln mellan säkerhetsbrytaren och apparaten.

I det här fallet krävs det helt klart 2,5mm2