Servrar i serverrum

Postat: 7 mars 2007, 21:25:28
av zMIMI
Hej!

Har en liten fundering på hur man ska räkna ut hur många servrar man kan stoppa in i serverrummet innan säkringen går.

Hur ska man räkna?

Jag gissar på I=P/U där i exempelvis får bli max 10A (Om man har en säkring på detta.) så kollar man hur mycket effekt varje server drar adderar dem och delar sen det med 230V om nu alla ligger på samma säkring med hjälp av vanliga grenkontakter.

Detta är troligen helt fel, men jag hoppas någon kan rätta mig.

Mvh
zMIMI

Postat: 7 mars 2007, 21:49:40
av v-g
10 A = 2200 watt vid 220 volt (du ser nog uträkningen :wink: ). Man brukar inte gå över 2000 watt / 10 A säkring vill jag minnas.

Postat: 8 mars 2007, 18:48:04
av MadModder
Fast nu har vi ju iofs 230V i sverige. T.o.m. 240V på sina ställen. ;)

Postat: 8 mars 2007, 22:33:13
av TomasL
Nja, tror nog att du egenteligen måste räkna den skenbara effekten, dvs VA/KVA.
(för att krångla till det lite)
Och för att krångla till det lite extra, så måste du ta hänsyn till startströmmar, som är betydligt högre än nominella strömmar.

Men det är väl bara att lasta på, tills "proppen går".

Postat: 8 mars 2007, 23:29:11
av Mindmapper
Det är pga det som TomasL pratar om som man ser till att ha marginaler. Har man inte det måste man hålla bra koll på säkringarnas utlösningskarakteristik :oops: Bra är också att se till att köra en uppstartssekvens efter strömavbrott så att allt inte startar samtidigt.

Postat: 9 mars 2007, 00:53:20
av xxargs
När det gäller små switchade nätagregat utan power correction-kretsar så verkar det behöva ungefär dubbelt så mycket ström som som uppgivna Watt-talförbrukning enl P=UI - typ 1.2 -1.5 KW totalförbrukning på en 10 Amp säkring som absolut max.


Nu talar jag om förbrukad effekt - inte vad som står på nätaggregaten då dom sällan går på full spett.

Större agregat typ runt 300- 500 Watt och högre brukar ha power correctionkretsar (vet inte vad gränsen går enlig CE ) om de är tillräckligt nya och dom kan man nästan räkna som om de vore värmelement/glödlampor med runt 2000 Watt som max på en 10-A säkring.

Det är alla småaggregaten tillsammans som ger det stora problemen om allt hänger på samma ledning och fas...

Postat: 11 mars 2007, 21:10:16
av zMIMI
Tack för alla svar.

Postat: 12 mars 2007, 08:20:33
av Millox
xxargs: Det är inte storleken som är avgörande, utan ålder. Äldre har ingen pfc, eller endast passiv pfc. Nyare har alltid aktiv pfc. Vill man vara säker är det ju bara att kräva att datorns nätagg är nyare än runt 2005(2001 kanske räcker).

Postat: 12 mars 2007, 19:23:33
av Mindmapper
Tittar man på Dustins psu'er så är en stor del utan pfc. De mest kända märkena har alla med pfc. Annars är det blandat, men det verkar inte ha så mycket med ålder att göra, inte heller storlek (som redan sagts).