Hm, en fundering angående en pågående installation av bergvärme och elpatron i en varmvattenberedare.
Hur många A drar en 9 kW patron, trefas kopplad då?
Kan inte riktigt få klart för mig om man behöver öka på proppstorleken på inkommande eller inte för att kunna köra allt.
Jag kopplar inte själv såklart, men man vill ju veta om installatörerna säljer på en något som man inte behöver...
-- Jonas
Postat: 6 februari 2007, 11:17:24
av rehnmaak
9000/3/230 = 13A per fas drygt. En effektvakt är en bra investering om man vill hålla ner storleken på mätarsäkringen.
Postat: 6 februari 2007, 11:23:50
av jonas2307
Men, räknar man inte med 380 volt?
Eller är det för att jag tror det som det inte stämmer?
-- Jonas
Postat: 6 februari 2007, 11:30:50
av Fransson
Nja... jo... men
Strömmen fördelar sig inte som /3 med den metoden, blir /sqrr(3) istället.
Borde bli samma resultat.
Fast man räknar väll snarare med 400V i stället för 380V nu mera. (Jämför 220/240V.)
Postat: 6 februari 2007, 11:33:02
av maha
Om man ska räkna med 230V eller 400V beror ju på om elpatronen är triangel eller stjärnkopplad.
Postat: 6 februari 2007, 11:37:14
av Fransson
Behövs inte.
Effekten är densamma. 9kW i detta fallet.
Postat: 6 februari 2007, 11:37:21
av Mindmapper
9000/SQR3/400
Postat: 6 februari 2007, 11:40:53
av rehnmaak
Nja... Y eller D koppling spelar ingen roll... effekten är ju specad vid inkoppling till elnätet vid en viss spänning. Men visst, Y kopplar men en patron som är specad 9kW vid D koppling sjuker strömmen men effekten sjunker i motsvarande grad.
Postat: 6 februari 2007, 11:53:10
av maha
Doing... Jo nu tänkte jag inte riktigt ända fram.

Postat: 6 februari 2007, 18:16:25
av peter555
Höjningen av huvuspänningen till 400 V är bara specmässig, elleverantörerna har inte ändrat något i praktiken. Jag hade tidigare en elpatron 9kW 220 V, jag var tvungen att byta till en ny 9kW 230 V. Eftersom min fasspänning endast är dryga 220 V får jag bara ut 8 kW med den nya patronen.