Sida 1 av 1

Relä som är ’av’ efter strömavbrott?

Postat: 10 augusti 2025, 14:44:57
av Hannma
Hej!

Vad är enklast möjliga lösning för att en pump ska vara avslagen efter ett strömavbrott?

Jag vill starta upp pumpen manuellt efter strömavbrott för att kunna ha koll på att allt fungerar korrekt. Pumpen pumpar upp vatten ur sommarstugans brunn.

Tack på förhand!
Hanna

Re: Relä som är ’av’ efter strömavbrott?

Postat: 10 augusti 2025, 14:56:38
av Borre
Relä/kontaktor med självhåll, tex:
Bild
Bortse ifrån B1. S2 behöver du om du vill ha stoppknapp.

Re: Relä som är ’av’ efter strömavbrott?

Postat: 10 augusti 2025, 15:00:12
av H.O
Nollspänningsbrytare. T.ex:
https://www.clasohlson.com/se/Nollspann ... /p/50-2810

EDIT; Smart att länka till en utgången produkt :doh: men jaja...de finns på fler ställen.

Re: Relä som är ’av’ efter strömavbrott?

Postat: 10 augusti 2025, 15:00:54
av nifelheim
enklast möjliga torde vara en färdig :-)

Till exempel denna :
https://www.amazon.se/Maskinstr%C3%B6mb ... 0D4YRRG6F/

"nollspänningsbrytare" är ett bra sökord

Re: Relä som är ’av’ efter strömavbrott?

Postat: 10 augusti 2025, 16:45:25
av MiaM
Kan tillägga att ifall pumpen har inbyggt tryckstyrning osv, eller om du har en separat tryckströmbrytare som direkt styr pumpen, så behöver nollspänningsgrejen tåla hela pumpens ström.

Om du har en separat tryckströmbrytare (brukar sitta vid hydrofor/hydropress) som styr en kontaktor som i sin tur styr pumpen, så räcker det att nollspänningsgrejen tål vad kontaktorn drar, alltså nästan ingenting.

Re: Relä som är ’av’ efter strömavbrott?

Postat: 11 augusti 2025, 01:03:13
av adent
Om din pump är ansluten med stickpropp så är nog det enklaste att köpa en jordfelsbrytare. De har typ alltid nollspänningsutlösning. Tex https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... e-402327/

Re: Relä som är ’av’ efter strömavbrott?

Postat: 11 augusti 2025, 06:39:59
av svanted
det är ju bara att driva ett relä genom sig själv,
och mha en knapp för att aktivera det.

Re: Relä som är ’av’ efter strömavbrott?

Postat: 11 augusti 2025, 06:51:44
av MiaM
Kan tillägga att portabla jordfelsbrytare verkar alltid ha nollspänningsutlösare.

Jordfelsbrytare för fast installation verkar däremot aldrig ha det.

Det innebär också att t.ex. jordfelsbrytare i en portabel bygg-elcentral inte har nollspänningsutlösare.

Re: Relä som är ’av’ efter strömavbrott?

Postat: 20 augusti 2025, 13:56:48
av adent
Det stämmer, tänkte jag skulle ha en portabel till invertern i husvagnen, men då hade den hamnat under sängen och behövts återställas varje gång man slog av växelriktaren, så det var en no-go.
Blev en fast jordfelsbrytare i elskåpet efter reservkraftsomkopplaren istället.