Sida 1 av 1

Theben TR612. Hur kopplar/byglar jag så att jag kan köra "program 2"?

Postat: 29 maj 2024, 17:49:36
av myman!
Hej

Har den här gamla trotjänaren i hemmet. Klockan går alldeles för fort, men en ny sån här enhet kostar i runda slängar 1000 kr.
Så det går bra för min del att någon gång i halvåret justera tiden.

Men, min riktiga frågeställning är hur får jag "C2" att fungera? Jag antar att kan med C1 tända en viss tid, och med C2 släcka en viss tid. Just nu trycker jag manuellt på C1 för att tända och släcka lampan. Hade vart bra om jag kunde set-and-forget den här timern.

Men jag vet inte hur jag skall bygla för att få det att fungera. För det ser ut som att det är det jag behöver göra.

Det är två (2) bilder på imgur.

Den första visar "överdelen" där strömmen kommer ifrån. En (1) sladd kopplas in i överdel (tändkabel). Jord och nolla kopplas in i underkant.
Den andra bilden visar "underdel" där kabeln försvinner ut till lampan. Ser ur som att sladden i "2an" är en bygel, som går bakom upp till överkant. Och "1an" är sladden ut till lampan.


Re: Theben TR612. Hur kopplar/byglar jag så att jag kan köra "program 2"?

Postat: 29 maj 2024, 18:41:47
av Castor
Har du letat manual på nätet? Om inte, börja där. :D

Re: Theben TR612. Hur kopplar/byglar jag så att jag kan köra "program 2"?

Postat: 29 maj 2024, 18:58:55
av myman!
Castor skrev: 29 maj 2024, 18:41:47 Har du letat manual på nätet? Om inte, börja där. :D
Tack för inlägget Castor. Nej jag har sökt men hittar ingen manual.

Anledningen till att jag frågar är att jag inte vet hur jag kopplar in den och att jag inte hittar någon information om hur C2 kopplas in.

Re: Theben TR612. Hur kopplar/byglar jag så att jag kan köra "program 2"?

Postat: 29 maj 2024, 19:13:03
av Mickecarlsson
Lite nyare timer, men du har kopplingsschemat, C1 och C2 är kanaler, dvs, två separata strömbrytare.
https://www.theben.se/ocsmedia/optimize ... anuell.PDF

Re: Theben TR612. Hur kopplar/byglar jag så att jag kan köra "program 2"?

Postat: 29 maj 2024, 19:13:14
av Haralt
Söker man på internet finner man handbok och bruksanvisning, se!
https://www.theben-hts.ch/de/tr-612-top ... -downloads

Re: Theben TR612. Hur kopplar/byglar jag så att jag kan köra "program 2"?

Postat: 29 maj 2024, 20:16:05
av gkar
Det sitter högst troligen en kristall i 612:an. Till den sitter troligen två små kondensatorer, ca 10-30pF, om du ökar eller minskar dessa en aning kan du rucka klockan en aning. Hur mycket kontrollerar du med en frekvensräknare eller en SA.

Här kan du läsa mer!
https://www.allaboutcircuits.com/techni ... z-crystal/

Detta om 612:an inte synkas efter nätfrekvensen, då är det inte så mycket att göra.

Re: Theben TR612. Hur kopplar/byglar jag så att jag kan köra "program 2"?

Postat: 30 maj 2024, 07:42:04
av myman!
gkar skrev: 29 maj 2024, 20:16:05 Det sitter högst troligen en kristall i 612:an. Till den sitter troligen två små kondensatorer, ca 10-30pF, om du ökar eller minskar dessa en aning kan du rucka klockan en aning. Hur mycket kontrollerar du med en frekvensräknare eller en SA.

Här kan du läsa mer!
https://www.allaboutcircuits.com/techni ... z-crystal/

Detta om 612:an inte synkas efter nätfrekvensen, då är det inte så mycket att göra.
Tack för ditt svar! Då vet jag att den lever sitt egna liv :)
Haralt skrev: 29 maj 2024, 19:13:14 Söker man på internet finner man handbok och bruksanvisning, se!
https://www.theben-hts.ch/de/tr-612-top ... -downloads
Tack
Mickecarlsson skrev: 29 maj 2024, 19:13:03 Lite nyare timer, men du har kopplingsschemat, C1 och C2 är kanaler, dvs, två separata strömbrytare.
https://www.theben.se/ocsmedia/optimize ... anuell.PDF
Tack


Har kollat på manualen. Förstår jag rätt om 4 byglas med 1 och 5 med L?

Gjorde en skiss på hur det ser ut nu, utan C2 inkopplad:

Re: Theben TR612. Hur kopplar/byglar jag så att jag kan köra "program 2"?

Postat: 30 maj 2024, 07:57:05
av MadModder
Du bestämmer ju med klockan när C1 och/eller C2 ska vara aktiverade.
För att styra två oberoende lampor kopplar du ihop L med både 5 och 2.
I viloläge är det då spänning på 3 och 6.
När C1 är på är det spänning på 1, och 3 är spänningslös.
När C2 är på är det spänning på 4, och 6 är spänningslös.

Men, ska du ställa C1 med samma lystider varje dag, och C2 en längre tidsperiod när samma lampa inte ska lysa alls,
ja då byglar du L till 5, sen bygla 6 med 2, och 1 ut till lampan som nu.

Du kan ju annars ställa den längre perioden som när det får lysa. Då byglar du istället 4 till 2.