Sida 1 av 1

Inkoppling ugn

Postat: 4 januari 2021, 14:51:39
av merald
Ursäkta för en sån enkel fråga, men lyckas inte bli klok av google eller instruktionsbok.
På ugnen sitter en typ-skylt och där står det 3500w max.

I instruktionsboken står det ingenting om effekt, men förklarar att man kan koppla in denna miele ugn på 1 fas, 2 faser eller 3 faser.

En 10A säkring höll inte på 1fas-inkoppling. Frågan är nu, om den kopplas in på 3 faser, fördelas dessa 3500w på 3, så att man får ca 1200w last per fas?

Re: Inkoppling ugn

Postat: 4 januari 2021, 15:08:27
av StureS
Svar ja. Även lägre förluster i kablaget fram till spisen när strömmen blir lägre.

Re: Inkoppling ugn

Postat: 4 januari 2021, 15:51:31
av danei
Det är osannolikt att det är 400V över elementen. Dels är det udda med 400V spisar, om den går att ansluta till enfas brukar hela vara på 230V. I de fall effekten är fördelad över faserna blir det samma ström oavsett om det är 230 eller 400V elementspänning.

Re: Inkoppling ugn

Postat: 4 januari 2021, 22:29:09
av merald
Tackar

Re: Inkoppling ugn

Postat: 4 januari 2021, 23:04:47
av danei
StureS skrev: 4 januari 2021, 15:08:27 Svar ja. Även lägre förluster i kablaget fram till spisen när strömmen blir lägre.
Man ändrar inte på ett inlägg man fått svar på. :evil:
Mitt inlägg blir fullständigt knasigt utan den information jag svarade på.

Men det är ju bra att du insåg att det du skrev var fel.