Sida 1 av 1
Varför 4-polig kontaktor till hållkrets
Postat: 6 december 2020, 16:13:02
av idiotdea
När jag söker runt på nätet så verkar det som att hållkretsar normalt är utförda med en 4-polig kontaktor. Finns det någon orsak till varför man inte verkar använda 3-poliga kontaktorer? Se bild nedan med 4-polig till vänster och med 3-polig till höger. Visst är det lite tydligare i schemat med en extra kontakt för hållkretsen, men finns det andra tunga argument?
hallkrets.png
Re: Varför 4-polig kontaktor till hållkrets
Postat: 6 december 2020, 16:17:09
av Icecap
Helt enkelt för att säkra mot back-spänning in i systemet.
Men om man bara behöver 1 fas kan en 2-polig såklart klara jobbet.
Re: Varför 4-polig kontaktor till hållkrets
Postat: 6 december 2020, 16:46:38
av prototypen
Om kontakt 1-2 sluter sist går motorströmmen genom start2 kontakten.
Har aldrig sett kontaktorer utan möjlighet till den fjärde (det finns kontaktorer som bara är bestyckade med 3 poler men plats för 4)
Protte
Re: Varför 4-polig kontaktor till hållkrets
Postat: 6 december 2020, 20:13:32
av idiotdea
Tack för svaren!
Icecap skrev: ↑6 december 2020, 16:17:09
Helt enkelt för att säkra mot back-spänning in i systemet.
Du får gärna förklara lite mera. Jag förstår inte riktigt vad man vill undvika...
Re: Varför 4-polig kontaktor till hållkrets
Postat: 7 december 2020, 01:07:57
av mrfrenzy
En del av strömmen från L1 till U1 kommer gå genom startknappen och slita ut den i förtid.
Särskilt vid glapp i L1-anslutningen på kontaktorn kommer startknappen brinna upp eller svetsa fast i nedtryckt läge. (Observera att motorns startström kan vara mer än 10x märkströmmen.
Re: Varför 4-polig kontaktor till hållkrets
Postat: 7 december 2020, 07:19:06
av idiotdea
Jo, att startströmmen går via knappen är jag numera med på. I många fall avsäkrar man manöversidan för lägre ström än för motorn, och i det fallet finns det en risk att den säkringen löser ut vid start. I varje fall så är detta en mycket bra orsak att välja en 4-polig kontaktor.
Som tillfällig lösning kan man kanske komma undan med en 3-polig kontaktor. Det är inget som jag har behov av att göra.