Sida 5 av 5
Postat: 23 oktober 2006, 09:11:03
av TomasL
danei skrev:Får man verklilgen ha en elanläggning där skydds jorden inte är ansluten till nollan. Det är jag tänker på är att kortslutnings stömen mot jodt kan bli för låg. Vilket leder till en långsam brytning, eller ingen alls. Eller är det bara vid kortslutning mot nollan man räknar på bryttider?
Nej tror jag inte man får.
Skyddsjorden måste vara ansluten till "Nollan" iallafall vid inkommande central.
Men undercentraler misstänker jag att man kan mata med 5-Ledare.
Postat: 23 oktober 2006, 10:04:37
av danei
Visst det kna ju vara 5ledare ända till transfomatorstationen. Men för att kunna garanterara tillräckg kortslutningsström så måste de ju nästan vara fysisk samman kopplade.
Postat: 23 oktober 2006, 13:41:57
av ie
TomasL skrev:Så här är det:
Från kraftverket matas det högspänning, 400kV 3 faser ingen nolla eller jordledare.
I transformatorstationen skapas "Nollan" medelst Y-Koppling, dvs sammankopplingspunkten mellan de tre faserna i transformatorn är "Nollan".
Detta matas sedan vidare till bostäder osv i form av en 3-ledarkabel med en koncentrisk noll-ledare, (EKKJ-Kabel).
Dvs in i "proppcentralen" kommer det bara fyra ledare Faserna L1-L3 samt Nollan.
I gruppcentralen skapas sedan "Skyddsjorden" genom att "Nollan" anslutes till ytterligare en skena, den sk jordskenan, i äldre "proppcentraler" finns det en sk "Nollskruv" som sköter denna anslutning. När man sedan testar en anläggning, kopplar man ofta isär nollan och skyddsjorden.
Så vad har då skyddsjorden för någon funktion, I princip kan man koppla ihop nollan med skyddsjorden redan i ansluten apparat, det är en ren extra säkerhet, då man aldrig vet hur en apparat kopplas in när man använder stickpropp, sedan är det inte helt ovanligt att man använder två eller tre faser utan nolla.
För att komplicera till sakerna ytterligare, så om man har en jordfelsbrytare så behöver man en extra noll-skena som matas från inkommande nollskena via jordfelsbrytaren. Jordskenan är alltid ansluten till inkommande nolla.
Hej.
Jag håller inte riktigt med.
Från transformatorstationen får du tre faser och JORD (som kopplas in i centralens jordskena), skapad såsom Tomas beskriver (fast jordad). Nollan skapas i centralen. I gamla centraler skedde detta genom en frånkopplingsbar skena, i nyare centraler är det en vanlig ledning mellan dessa. Detta är utformat så att nollan kan kopplas från men jord är alltid inkopplad. Jorden från transformatorstationen ska vad jag vet alltid vara "äkta", dvs jordad, den kan inte vara "flytande".
Ett femledarsystem används i en anläggning för att minimera risken för potentialskillnader i jordledningen och därmed minska risken för t ex lättare stötar mellan ett datorchassi och ett element. Dessa kan uppstå i obalanserade system där man har nettoströmmar i nollan. Eftersom jorden och nollan separeras tidigare i ett femledarsystem så minskar risken för potentialer i jorden.
Ingvar