Re: VFD 220V till 380V elmotor
Postat: 4 maj 2023, 21:12:38
av Rehnen1
Har inte fått tummen ur och beställt kabel än, så de är väl dags nu.
Vilken ledararea bör jag välja på den skärmade kabeln?
Re: VFD 220V till 380V elmotor
Postat: 4 maj 2023, 21:31:31
av Borre
1.5mm2 duger.
Re: VFD 220V till 380V elmotor
Postat: 4 maj 2023, 21:39:32
av TomasL
Jag skulle valt en balanserad kabel, typ ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB
1133615 lappgroups nummer
https://se.lappgroup.com/produkter/webs ... PRO-541269
Re: VFD 220V till 380V elmotor
Postat: 6 maj 2023, 08:16:43
av Rehnen1
Tack för svar!
Vart kan man köpa den kabeln utan att har företag? Har letat men verkar svårt att få tag i som privatperson.
Re: VFD 220V till 380V elmotor
Postat: 6 maj 2023, 08:55:43
av TomasL
Prata med någon som har konto hos Ahlsell eller Rexel.
Andra benämningar är
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J
Novoflex NCH-3 Plus UV
https://www.rutab.se/produkter/kabel/st ... b9-product
https://www.helukabel.com/se/produkter/ ... 22368.html
Re: VFD 220V till 380V elmotor
Postat: 6 maj 2023, 09:13:03
av Rehnen1
Då ska jag kika vad jag kan hitta.
Tack igen!
Re: VFD 220V till 380V elmotor
Postat: 6 maj 2023, 09:27:03
av Prins Valiant
Visst, störningsmässigt är det fint med bra kabel, men börjar det inte bli överkurs för att sätta en frekvensomriktare i intermittent drift till en bandslip med en kabellängd på kanske 1 meter?
Vilken kabel som helst kommer fungera. Skall vi följa EMC-direktivet för hemmamiljö skall den vara skärmad, men jag tycker nästan att vi skrämmer upp Rehnen1 med andra.
Hade det varit industriell miljö hade man använt vilken kabel som helst, t.o.m. flatkabel fungerar bra.
Re: VFD 220V till 380V elmotor
Postat: 6 maj 2023, 09:48:10
av TomasL
En balanserad kabel minskar också risken för lagerströmmar, vilket kan vara bra i en gammal motor, då kapacitansen mellan jord och fas är lika mellan alla fasledare.