Sida 3 av 3
Re: Problem med en trefasmotor
Postat: 1 september 2016, 14:17:08
av Jan Almqvist
Förvisso men jag tror att en asynkronmotor på 1.1 kW innebär en vanlig asynkronmotor.
http://www.ejca.se/userfiles/file/ejca_katalog.pdf
Re: Problem med en trefasmotor
Postat: 1 september 2016, 14:36:08
av olamodeer
Var ute o "pillade" lite igen, ingen fas borta!!!
Men plötsligt var där 400V mellan A1-A2, vet inte varför, kanske har slarvat i mätningarna tidigare!
Dock får jag inte fram de där 230V mellan 13-14, varken då jag har startat(men sågen inte går) eller då jag fysiskt tryckt ihop kontaktorn o sågen går(kom dock ca 30V i kontaktögonblicket)!
Känns nu som det bara kan vara spolen/kontaktorn som är trasig! Något tips på vad man ska ersätta med och var man kan beställa det?
Re: Problem med en trefasmotor
Postat: 1 september 2016, 14:46:48
av peo007
olamodeer skrev:MrFrenzy:
Det är det som är så märkligt, för jag får 0V då jag mäter A1-A2!!!
Provade också att koppla 1:an på kontaktorn rakt i A1(förbi nödstopp m.m, men ingen skillnad)
..
Om du kopplar en sladdstump mellan 1 och A1 på kontaktorn, och sedan mäter spänningen mellan A1 och A2 vad är den då 0 V eller 400 V ?
Re: Problem med en trefasmotor
Postat: 1 september 2016, 14:52:41
av peo007
Mellan 13 och 14 är det inte 230 V
mellan A2 och 13 ska det vara 400 V som försvinner när du trycker in nödstoppet.
Har du 400 V mellan A1 och A2 och kontaktorn inte drar så är spolen trasig.
Re: Problem med en trefasmotor
Postat: 1 september 2016, 14:57:45
av XCore
Vart i landet befinner du dig?
Re: Problem med en trefasmotor
Postat: 1 september 2016, 15:00:46
av peo007
Re: Problem med en trefasmotor
Postat: 1 september 2016, 15:44:54
av olamodeer
Nu har jag blivit ännu klokare... Lär mig massor av det här
"Tvågreppsbrytaren" är bara sluten i när jag håller in den, i själva startförloppet, därefter bryts den.
Således är där 400V när "tvåhandsgreppet" är intryckt, men inte annars(om kontaktorn inte kopplat). Så efter start när kontaktorn kopplat så får A1 sin matning från 14 & A2 från 3, rimligt!?
Jag finns i nordöstra skåne!!!
Tack alla

Re: Problem med en trefasmotor
Postat: 1 september 2016, 18:21:12
av CPMS
Stämmer bra. 13-14 kontakten gör det man kallar självhållning, den "tar över" startknapparnas slutning när kontaktorn dragit så man kan släppa startknapparna.
Så här är troligtvis manöverkretsen kopplad.
2016-09-01 18.16.54.jpg
Re: Problem med en trefasmotor
Postat: 1 september 2016, 19:58:29
av hsd
Finessen med den kopplingen är att maskinen inte startar själv efter ett strömavbrott
.
Re: Problem med en trefasmotor
Postat: 6 september 2016, 18:04:55
av olamodeer
Kontaktor bytt, sågen funkar igen!!!