Postat: 2 december 2005, 14:43:02
av danei
Det kan vara fem ledare från transformator stationen. Men hur vanligt det är vet jag inte.

Postat: 2 december 2005, 15:24:05
av "augile"
Tja..det är väl bara att ha en nollskruv vid trafon isåfall, men den måste bli väldigt stor med tanke på hur mycket ström som ska gå igenom.

Postat: 2 december 2005, 15:29:59
av danei
Fel igen. Strömen blir inte störe än i den vanliga PEN ledaren. Och är systemet bra balanserat så blir det ingen ström alls. Även om det är väldigt fel så blir det inte mer än i fasledarna. Det är samma princip. Du delar bara på jord och nolla tidigare i systemet.

Postat: 2 december 2005, 16:04:21
av "augile"
Saxat ur Starkströmsföreskrifterna:

"524.2 Neutralledare skall ha samma ledararea som fasledarna"
Gäller säkert oxå för eventuella nollskruvar.

Postat: 2 december 2005, 16:15:39
av danei
Ja natruligtvis. Strömmen kan i extermfall bli samma som fasströmen. Så det är en bra regle tycker jag. Man ska ha marginal. Det har ju även med kortslutnings skyddet att göra.

"men den måste bli väldigt stor med tanke på hur mycket ström som ska gå igenom."

Men vad menade du med det här? Det ska inte gå någon stöm att tala om där.

Postat: 2 december 2005, 16:19:53
av "augile"
Åh...förlåt jag skulle skrivit kan i stället för ska.

Postat: 2 december 2005, 16:23:02
av danei
Jag uppfattade det som en stöm som var avsevärt större än fasströmen på din beskrivning.

Postat: 2 december 2005, 16:47:02
av DeeJayPA
I dag används ofta 5 ledar system vid nyinstallation finns många fördelar med det emot ett 4 ledarsystem iaf, kan se om jag hittar nån länk som beskriver det.

Postat: 2 december 2005, 16:52:40
av danei
Jag hadde förmig det. Men jag var inte säker. Nu vet jag.

Postat: 3 december 2005, 15:45:47
av EagleSpirit
En fundering... kan man inte montera en jordfelsbrytare tidigare i systemet om man har 5-ledare in i huset? Vet inte vad det skulle vara bra för, det var bara en tanke.

Nollan är väl typ till för att kompensera för osymmetrin på lasterna. Så om man är säker på att lasterna är lika stora (som i en 3-fas motor) så kan man ta bort nollan utan problem.

Om de är olika och inte har någon nolla, hur kompenseras det hela då?

Postat: 3 december 2005, 16:30:48
av DeeJayPA
om du har 5ledarsystem så kan du installera en jordfelsbrytare tidigt i systemet men det är inte rekomenderat att ha en jordfelsbrytare If:30mA
långt bort från anläggningen den ska skydda pga felströmar som uppkommer vid långa ledningar. Däremot så är det bra att ha en jordfelsbrytare för brandskydd (if:300mA) ganska tidigt i systemet som tar hela anläggningen och sen vid varje undercentral har man valfritt antal jordfelsbrytare if:30mA

Postat: 3 december 2005, 16:48:24
av danei
Nackdelen med att ha den tidigt är att mycket blir spännings löst vid fel.

Postat: 21 oktober 2006, 16:04:34
av Jeppsson
Var jordar ni er för att få bukt med era ESD problem???

Pratade med dem som äger mitt elnät (Affärsverken i Karlskrona) och då sa dom att de flesta villorna i karlskronatrakten har endast 4 ledare in till huset.
(L1,L2,L3 och PEN) gemensam neutralledare och skyddsjord.

Dom sa om man vill har "riktig" skyddsjord så får man gräva ner kopparkabel som förankras i kopparspet som man slår ner i marken.

Är det någon som har gjort detta eller ni kör med gemensam neutraledare och skyddsjord?

Jag skall installera jordfelsbrytare och tänkte isamband med det dra in "riktig" jord så man kan skilja på neutrallen och skyddsjorden är det någon som har något bra tips?

Mvh

Jeppsson

Postat: 21 oktober 2006, 16:10:48
av JimmyAndersson
"eller ni kör med gemensam neutraledare och skyddsjord?"

Förhoppningsvis inte. Det är ju helt vansinnigt. :shock:

edit: Beror iofs på var du menar.

Postat: 21 oktober 2006, 16:15:52
av Jeppsson
Jag menar att i Centralen så är neutralen och skyddsjord ihopkopplade.