El-forumet på byggahus brukar ge rätt bra råd. I ett sånthär fall går det inte att bara säga "koppla en gulgrön från den gula skruven till den rosa muttern".
Ett par varningar:
Det ser ut som en riktig pappskalle har kopplat centralen, ärligt talat. En anslutning märkt N (nolla/neutral) på jordfelsbrytaren är kopplad till huvudströmbrytaren = rejält fel.
OBS att röd kabel förr användes både för skyddsjord och för tändfas. För ett par år sen dog en person på grund av att användningen av röd hade förväxlats. I ett rum hade röd kopplats ihop med gulgrön, i nästa rum hade gulgrön kopplats till jord på en handdukstork i ett badrum.
Både den som dog och den som gjorde sista inkopplingen av handdukstorken var dessutom elektriker! När lyset var tänkt i första rummet så blev handdukstorken strömförande. Felet är inte helt lätt att se med multimeter, om man ohmmäter mellan den röda och jord i elcentralen så får man inte så många ohm genom en kall glödlampa, och om man voltmäter så får man ca 0V.
=====================
Det finns som redan påpekats två varianter av hur en lägenhet matas. Den ena är den äldre med en PEN-ledare för både nolla och jord, och sedan 1, 2 eller tre faser. Den andra är med separata ledare för nolla, skyddsjord och 1-3 faser.
(ja, det finns faktiskt lägenheter som har tvåfas. Det är ett arv från tiden man hade 220V mellan faserna på vissa platser i landet, då behövde man två faser just för att få 220V, och en tredje ledare för sånt som ska vara skyddsjordat. När det senare byttes till 220V fas-nolla/jord och 380V fas-fas (idag 230/400V) så ändrades skyddsjordsledaren till att vara PEN-ledare, varpå man kan ta ut dubbelt så mycket effekt som före ändringen. Det ser lite lustigt ut med antika mätartavlor med två huvudsäkringar för tvåfas och en modern elmätare med fjärravläsning...).
Idag måste en PEN-ledare vara minst 10mm2. I princip kan faserna vara klenare men det är sällan man gör så. För några år sen så var kravet på PEN-ledare 6mm2, och ännu tidigare fanns det inte några direkta krav utan det kan förekomma samma dimension som faserna, t.ex. 4st 2,5mm2-ledare för 16A trefas där en 2,5mm2 är PEN.
(Sidospår: Det finns egentligen inget direkt krav på minsta ledararea för ett femledarsystem, men god praxis för bostadsbruk är 6mm2 eftersom kabeln då tål att man säkrar upp inkommande huvudsäkringar upp till de 25A som är max för den säkringstyp (Diazed DZ-II) som används på mätartavlor för bostäder). I princip skulle man kunna dra 2,5mm2 för nyinstallation om det är 16A-matning, men det är dels dumsnålt, dels bryter det mot god praxis och dels så är det inte säkert att man klarar det så kallade utlösningsvillkoret med 2,5mm2-kabel om det inte är rätt korta ledningar).
(Sidospår: Jag är inte helt säker men tror att man får lägga ihop skärmen och en av de numrerade ledarna på t.ex. EKKJ (kabel med skärm och oftast svarta ledare numrerade från 1 och uppåt) om man behöver skapa en PEN från en 6mm2 femledare. Man kan behöva göra detta om man drar ny kabel förberedd för byte till femledare men har kvar centraler kopplade för fyrledarsystem som man tänker byta / koppla om senare. Exempelvis så kanske man byter en rutten matning från mätartavlan till ett hus och då givetvis lägger femledare, men samtidigt sitter det en fyrledare i acceptabelt skick vidare till nästa hus, då måste man ändå ha fyrledarkoppling på den nya femledaren).
Eftersom det är en tvåpolig jordfelsbrytare och en enda ledare genom huvudströmbrytare så kan man vara säker på att det är enfas. Eftersom det är gul fas för enfas så kan man vara nästan säker på att det är en gammal installation. Hade det varit en modern installation så hade det varit en svart eller brun fas (möjligen vit eller grå) och antingen en gulgrön (som egentligen ska ha blå markering påtejpad) för PEN eller gulgrön skyddsjord och blå nolla. Eftersom det är en gammal isntallation så kan vi nog vara rätt säkra på att det endast är två ledare, en PEN och en fas.
OBS att det ska INTE användas gulgröna kablar till jordfelsbrytaren. Skyddsjorden ska ju inte brytas! Vid jordfel ska nollan och fas/faser brytas.
Inkommande PEN ska alltså gå till jordskenan, och därifrån ska en BLÅ ledare gå till jordfelsbrytarens nollingång, och en annan blå kabel ska gå från jordfelsbrytarens nollutgång till nollskenan.
Om det är en modern installation med separat nolla och skyddsjord in till centralen så ska skyddsjorden gå till jordskenan, och inkommande nolla till jordfelsbrytarens noll-ingång, och en blå vidare från jordfelsbrytarens nollutgång till nollskenan.
OBS att man ska hålla reda på dels vad som är nolla och fas på jordfelsbrytaren, och dels vad som är in och ut. Om man vänder fel på detta så kommer testknappen att skicka in ström i den bortbrutna anläggningen. Om jordfelsbrytaren löser ut för att en person fått en stöt mellan fas och jord, och personen sedan fortfarande har kontakt mellan fas och jord och någon trycker på testknappen så finns risk för skada/död

Om man gör rätt så kopplar testknappen in sitt provmotstånd mellan inkommande nolla och utgående fas, vilket i stort sett är ofarligt.
Ta ut en seriös elektriker för att titta på centralen, och säg att du har starka skäl att misstänka att någon tidigare (eventuellt hempulare) har gjort en felaktig installation.
Det enda som faktiskt ser rätt ut på bilden är att de röda och en gulgrön går till jord skenan. Vita till automatsäkringarna och svarta till nollskenan kan både vara rätt eller fel beroende på hur det är kopplat i resten av lägenheten. I vissa delar av landet kördes vit nolla och svart fas, i andra delar körtes svart nolla och vit fas.
Det är visserligen inte jättefarligt om nolla och fas är växlade, för vanliga vägguttag kvittar det, men för lampor så är det en viss fara eftersom lamputtaget/lamphållaren är strömförande även när strömbrytaren är avstängd. Ganska dumt om man t.ex. står på badkarskanten för att nå att byta lampa i taket på badrummet, och glaset på lampan pajar och man råkar ta i trådarna...
Just ja, jag tror inte uttrycket "huvudcentral" har någon juridisk innebörd. Man får ha en installation där det direkt från mätartavlan (eller en fet dosa) går matningar till flera olika centraler. Ingen av dessa blir då mer "huvudcentral" än någon annan. Däremot brukar man säga undercentral om en central som matats från en annan central.