Mizzarrogh skrev:mrfrenzy: Därför brukar jag köra med (till exempel) 4.9mm2 om det gäller förbrukare med rellativt sett hög belastning (som tex elmotorer och liknande), För att vara helgarderad.
Edit: Så är man också väl garderad mot längre belastningtoppar och annat.
Edit2: Men, som sagt medräknat en del Overkill i exemplet, naturligtvis
Utlösningsvillkoret har inget med belastningen att göra. Det talar om två saker, dels ska säkringen vid en kortslutning mot jord lösa inom 0.2 sekunder, detta för att ingen ska hinna få en alltför elak stöt av dom maskiner som är kopplade på kabeln när dom får spänningssatt hölje (i princip 110V)
Dels ska säkringen vid korstlutning fas-nolla eller fas-fas lösa innan kabeln blir överhettad.
Ju högre säkring, ju längre kabel, och ju högre förimpedans, desto grövre måste kabeln vara.
Det första fallet med kortslutning mot jord kan man hjälpa med jordfelsbrytare, men inte det andra.
Edit: för att förtydliga lite, förimpedansen kan liknas med inre resistansen hos ett batteri, och det innebär att ju längre från transformatorstationen/kraftverket man bor, desto större spänningsfall får man vid kortslutning. Vid riktigt långa kablar, kan man i vissa fall få så stort spänningsfall att säkringen inte löser alls.
Postat: 21 april 2007, 19:56:12
av Cryptomaster
Min ellära bok säger: 0,018 för koppar. Och sen är jag riktigt envis av mig, så jag vill bara tro att jag har lärt mig så "rätt" jag behöver kunna

Postat: 21 april 2007, 22:39:53
av Mizzarrogh
Självklart måste säkringen lösa ut innan kabeln bränner, och säkringen ställs ju i proportion till belastningen i andra änden i vilket fall, kan inte se någon teknisk nackdel i praktiken med överdimmansionerad kabel, eller?
(åtminstone har inte jag hittills varit med om att kabeln varit den svagaste länken när det gäller riktigt utförda installationer)

Postat: 21 april 2007, 23:13:16
av danei
Nu pratade vi väl om 16A? En grövre kabel är dyrare och jobbigare att släpa runt på så visst finns det nackdelar.
mrfrenzy har helt rätt i sina påpekanden.
Postat: 21 april 2007, 23:23:02
av Mizzarrogh
mrfrenzy har helt rätt i sina påpekanden.
Ja, självfallet, beklagar om det skett en missuppfattning av det jag skrev.

Postat: 21 april 2007, 23:54:41
av Henry
danei: Rossens inlägg tog jag som att det handlade om förlusten i en enskild kabel som var 50 meter lång baserat på spänningsfallet pga resistiviteten och det var det jag svarade på och som jag också var säker på skulle framgå rätt tydligt.
Postat: 22 april 2007, 00:15:35
av Mindmapper
Problemet med en kabel är att den oftast har en fram och en återledare. Det är lätt att glömma och därför viktigt att varje gång klarlägga vad som gäller. Ett misstag som sker ganska ofta.