Re: Avsäkring 230V
Postat: 2 november 2016, 20:14:40
av Tommy_Naseem
Som elektriker som har varit på många byggen i mina dagar så säger jag så här.
1 lager gips 30 minuter brand
2 lager gips 60 minuter brand
Inte ens när vi byggde datahall med 240 minuters brandceller så användes något annat än gipsskvor.
Dock var denna väggen med fler lager och flera väggar efter varandra.
Re: Avsäkring 230V
Postat: 2 november 2016, 20:32:24
av TomasL
I dag är det upp till byggaren att göra en utredning över tillräckligt brandskydd.
Dock är det så att en 11mm mineritskiva motsvarar 24mm gips, samt ger bättre flamskydd.
Det är skillnad på att bygga brandceller, för att förhindra brandspridning, och bygga för att förhindra brand överhuvudtaget.
Re: Avsäkring 230V
Postat: 3 november 2016, 07:07:54
av Baroon
Så om jag fattat tråden rätt.
Att avsäkra min matning till vinden är onödigt. En falsk trygghet som inte behövs?
Re: Avsäkring 230V
Postat: 3 november 2016, 07:10:13
av TomasL
Avsäkra enligt gällande regler, vilket din elektriker känner till.
Re: Avsäkring 230V
Postat: 3 november 2016, 09:50:58
av Nerre
Jag pratade alltså om brandsäkra dokumentskåp. Där har man gips i skåpets väggar vilket gör att så länge det finns vatten kvar i gipset så blir temperaturen i skåpet inte mycket högre än 100 grader.
Det är precis samma fenomen som när man efter en brand ser att dokument i ett plåtskåt bara är aska, medans dokumenten i ett träskåp klarat sig. Det handlar om att materialet "absorberar" värme, det handlar inte om att materialet inte ska börja brinna.
Plåt börjar inte brinna, men är värdelöst för att förhindra brandspridning eftersom det bli lika varmt på bägge sidor av plåten.
Re: Avsäkring 230V
Postat: 3 november 2016, 10:02:39
av TomasL
Nja, gips har man nog inte i dag men väl andra värmeskyddande material. Sand är inte helt ovanligt heller.
Dessutom så är det inte en relevant jämförelse.
Re: Avsäkring 230V
Postat: 3 november 2016, 10:44:00
av Nerre
På vilket sätt absorberar sanden värme? Är det när den smälter? Hålls temperaturen verkligen under flampunkten för papper när sand smälter?
Re: Avsäkring 230V
Postat: 3 november 2016, 11:04:57
av TomasL
Ja naturligtvis.
Gipsen och mineriten förhindrar inte värmespridningen, bromsar den något.
Tanken är att gips/minerit skall stoppa genombränning under en viss tid, och på så sätt förhindra brandspridning.
När det gäller brandskyddsskåp, så stoppar man in skåpet i en ugn, värmer upp det hela till 1000 grader, och efter testet är slut, dvs 15, 30, 60, 90, 120 minuter får temperaturen i skåpet inte gå över 175 eller 180 grader (har sett båda uppgifterna).
För byggnader fungerar det väldigt mycket annorlunda, då det handlar om brandrök (som är brännbar) och öppna flammor, vilket skall stoppas av brandcellerna
Re: Avsäkring 230V
Postat: 3 november 2016, 11:17:09
av TomasL
Mitt råd till TS:
Spika/Skruva ihop en montageplats med minnerit-skivor som flam/brandskydd på lämpligaste sätt (en "hylla" med lämplig storlek av minnerit kan nog vara vettigt).
Låt en elektriker dra matningen (och avsäkra enligt gällande regler) och sätta av erforderligt antal vägguttag (monterade på Minneriten).
Vid eventuell överhettning av din utrustning skyddar minneriten dels mot den värme som bildas och dels från upphettade delar som ramlar av utrustningen.
Byt ut sågspånen närmast utrustningen mot mineralull eller lägg en matta på sågspånen.
Är du extra paranoid, sätt en brandvarnare där också.
Re: Avsäkring 230V
Postat: 3 november 2016, 11:57:08
av Baroon
Bra rekommendationer TomasL!
Min lösning blir att sätta en utanpåliggande normkapsling (1rad 4mod) med en strömbrytare och en 2A dvärgbrytare i källaren och sätta uttag på vinden enligt TomasL rekommendationer.
Edit: ändrade storlek på dvärgbrytare.