Sida 2 av 2

Re: Hjälp att bygga Lysdiodspanel för avkänning ventilers po

Postat: 24 maj 2016, 22:05:48
av grym
det finns en liten fördel med att ha två lysdioder
hjärnan reagerar om inte alla är i linje

gjorde funktionskontroller på branspjäll, so hadde sammsorts avkänning öppen stängd
och då med två rader lysdioder, en röd och en grön, på lite avstånd så var det mycket tydligare att man hadde alla i en linje till slut

Re: Hjälp att bygga Lysdiodspanel för avkänning ventilers po

Postat: 4 juni 2016, 19:21:07
av jah
Ett förslag som med ganska få komponenter fixar växelvis blinkande LED i mellanlägen, samt fast i resp. ändläge.

Har inte testat kopplingen, men...
Switch_Indicator_Alternating.jpg
R3=1k / R4=100k / C1=4,7uF ger ca 1,5Hz och nära 50% duty.

När S1 / S2 påverkas hålls spänningen över C1 relativt hårt mot 12/0V, vilket hindrar upp/urladdning via R3/R4 och därmed låses utgången hög eller låg.

R5 / R6 skyddar reed-switcharna mot för höga strömmar, samt agerar kortslutningsskydd i händelse att båda blir påverkade samtidigt, eller vid kortslutning av kablage till switcharna (förutsatt att de placeras i panelen och inte vid switcharna!)

R1/R2 = 1k ger ca 10mA ström till LED:arna

Beroende på elmiljön kan det kanske behövas lite filter på matningen också för att skona 555:an.

Håller med Grym om att det syns bättre med separata LED:ar, men annars bör det finnas tvåfärgade som kan användas i ovanstående koppling utan större ändringar.

/J

Re: Hjälp att bygga Lysdiodspanel för avkänning ventilers po

Postat: 4 juni 2016, 19:48:18
av Nerre
Kortis i kondingen så är kretsen "utslagen" (och visar samma fasta sken hur än switcharna står).

För att inte tala om alla konstiga fel som kan bli i en IC:)