Sida 2 av 2

Re: Skillnad på motorkondensatorer och vanliga kondensatorer

Postat: 19 oktober 2015, 22:43:53
av ret
Tack, bra att känna till!

En del kondensatorer kommer alltid att vara inkopplade medan resten skulle regleras via spänningsavkänning (avr) men till att börja med blir det nog manuellt.

Bäst är tydligen att använda en 3-fas motor som enfas generator - se nedan:

http://www.elepal.fi/antennit/moottori/gener_e.html The Squirrel Motor as a Generator - induction-motors
"Nominal voltages of the motor must be 220/380V (nowadays 230/400V) which is intended to connect as the star.
The bigger motors are often 380/660V (400/690V), which is intended to connect as the triangle.
This is not a good choice as you can find when reading the results. There is no central or neutral point so the monophase 220V load cannot be used."
"The most shocking finding with these results is that the threephase squirrel motor acts the most best as a generator when the electric load is monophase.
As you know usually it is aim to deliver the electric power as equal as possible to all the three phases.
But thinking so is not a good idea here."

Re: Skillnad på motorkondensatorer och vanliga kondensatorer

Postat: 20 oktober 2015, 00:11:37
av sodjan
> Hade du fler saker till salu?

Eftersom du frågade...

http://www.tradera.com/auktioner/Sodjan
http://www.ebay.com/sch/st-a-d-03/m.html

I princip... :-)

Maila mig om du vill ha ett gäng kondingar att testa med.

Re: Skillnad på motorkondensatorer och vanliga kondensatorer

Postat: 20 oktober 2015, 00:12:23
av xxargs
Vad har du för motor ?

Vanligaste motorer i sverige som klarar Y/D-start är 693/400 Volt motorer - inte 400/230 Volt motorer som krävs om du skall generera 230 Volt

Dock har jag inte koll på 3-fas motorer för direktstart, men då är de ändå troligen så klena att de förmodligen inte är intressant för den här tillämpningen.

Re: Skillnad på motorkondensatorer och vanliga kondensatorer

Postat: 20 oktober 2015, 05:29:27
av ret
Jag ser nu 4kw motorn är på 380 volt triangel så den går nog inte använda för 230 volt?
Nu har jag nytta av 380 volt också men användningen är begränsad naturligt vis.

Däremot har jag två 0,75 kw motorer som är märkta 220-240 volt triangel så det bör kunna leverera 230 volt också.

Här är principen för en 500w 1-fas generator med automatisk spänningsreglering:
A New Method Voltage and Frequency Regulation
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/do ... 1&type=pdf