Sida 2 av 3

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 7 april 2015, 17:50:16
av bit96
Du har ju 4 st enkelpoliga relä:n.
Om de två övriga inte skall användas till nåt så kan du parallellkoppla reläerna två och två.
På så sätt kan du bryta både fas och nolla.
Drivningen av reläerna kräver dock dubbla strömmen eftersom en signal skall driva två relä:n.

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 7 april 2015, 18:08:57
av TomasL
Skulle nog inte våga använda det där kortet för nätspänningsapplikationer.
Hur stort är pinn-avståndet på skruvplintarna, hur ser kortet ut på undersidan?
dessutom tror jag inte isolationsavstånden inne i reläerna är tillräckligt stora.

Hur mycket effekt är det på kokplattan?.

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 7 april 2015, 18:45:01
av oskars
2kW kokplatta.

Så här fram och bak ut:
Bild

Bild

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 7 april 2015, 18:49:08
av TomasL
Använd INTE det kortet för nätspänningsapplikationer, avstånden är på tok för korta.

Dessutom klarar reläerna inte av din spisplatta, de lär nog brinna upp.

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 7 april 2015, 18:54:41
av oskars
Suck. Jag var så nära till ett färdigställt projekt. :D Men säkert en explosion också.

Happs… Tack för all hjälp och fingervisningar! Plockar isär nu! :D

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 7 april 2015, 19:01:34
av TomasL
Det luriga med reläer och brytare mm är att man måste lusläsa databladet, och också förstå vad de olika sakerna betyder.
I ditt datablad står det förvisso att relät maximalt klarar 240V/10 A vid resistiv last, dock är det maximala data, vilka inte kan användas samtidigt.
Det står också att maximal last på reläet är 1200VA, vilket i praktiken betyder max 5A vid 240V.
Dessutom så står det att maximal tillåten spänning är 250V, vilket är för lite, då nätspänningen kan vara högre.

Vad du i så fall skall göra är att skaffa en kontaktor med 24V spole, vilken i sin tur styrs av reläerna, då riskerar du inga otrevligheter.

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 7 april 2015, 19:13:31
av oskars
Tack så mycket för att du tog dig tid och hjälpte mig att läsa specifikationerna!

Googlade lite och såg dyrt ut med en kontaktator för ändamålet. Tack för tipset!!

Får jag använda denna anordningen för att styra vanliga lampor? Visserligen starkström även det, fast inte direkt 2kW :)

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 7 april 2015, 19:15:29
av TomasL
Inte nätspänning, men klenspänning, dvs upp till 48V är ok.
En kontaktor kostar väl en 2-3-hundring eller så.

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 7 april 2015, 20:32:35
av prototypen
Efter en massa letande så hittade jag databladet
http://songle.com/en/pdf/20084141716341001.pdf
Det är "bara" 1500 volt överslagsspänning mellan spole och kontakter, vi här i västvärlden vill att det ska vara 4000 Volt.

Tittar man på ett ganska vanligt relä, finns hos ELFA, så är pinnarna helt annorlunda placerade.
Nu passar det inte i något mönsterkort från ebay men det finns socklar med skruvanslutning.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... Data_E.pdf

Där har man lite högre överslagsspänning 4000 volt.

Protte

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 7 april 2015, 20:49:35
av prototypen
oskars skrev:2kW kokplatta.

Så här fram och bak ut:
Bild

Bild

Den där bygeltråden sitter dessutom till NC (normalt closed) anslutningen så det hade nog blivit överhettning.

Protte

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 7 april 2015, 20:52:29
av oskars
Jo jag märkte också det, så ändrade till NO.

Tack protte för att du researchade så snyggt! Hittade inte den PDF:en alls. Men jag klarar nog inte av att köpa separata reläer och bygga ihop något. Smidigare för mig att köpa ett färdig kort, typ. nästan.


Betyder detta att jag kan ansluta relä-kortet till 230V och köra enheter med max 48V ansluta till den?

Eller måste jag ha en adapter mellan relä-kortet och 230V för att få ner det till 48V innan den går in i reläerna?

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 7 april 2015, 21:45:12
av KristoferV
Termostat till Hembränningsaparat ;)

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 7 april 2015, 21:46:20
av Icecap
oskars: du får helt enkelt inte ansluta mer än 48V till de reläer.

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 8 april 2015, 00:04:39
av mrfrenzy
Oskar. Jag har ett gäng rejäla kontaktorer med 24v spole. Begagnade i bra skick. 100kr styck från telemecanique. Dessa kan du styra från ditt befintliga reläkort och sedan bryta nätspänning på ett säkert sätt.

Re: Hur kopplar man ett relä?

Postat: 8 april 2015, 08:38:38
av matsadona