Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 29 november 2014, 12:25:36
av peo007
BallInPlay skrev:Gummikabel kan visst vara fast förlagd då om man tex fast anslutit den i anslutningsdosa ?
Skarven på bilden tycker jag är ok, en pumpgrop/brunn anses som en fast installation.
Gummikabel FÅR INTE vara fast förlagd, är den ansluten i en kopplingsdosa så är det en anslutningssladd och skall inte klamras fast(ev. någon fästpunkt).

Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 29 november 2014, 16:31:22
av MadModder
Och då måste man ha en sån här som gummikabeln sitter fast med i dosan:
Bild

Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 29 november 2014, 20:20:29
av Sverige
En anslutningskabel måste sitta med dragavlastning ja, men den behöver inte se ut så. Kan se ut så här...

Bild

En kopplingsdosa IP44, IP65, som fylls med...

Bild

Då får man en bra installation.



En jordkabel som hänger lös i en brunn. Ja det finns folk till allt... :shock:

Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 29 november 2014, 20:25:35
av Sverige
BallInPlay skrev:Gummikabel kan visst vara fast förlagd då om man tex fast anslutit den i anslutningsdosa ?
Skarven på bilden tycker jag är ok, en pumpgrop/brunn anses som en fast installation.

Inte många rätt där... :roll:

Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 29 november 2014, 21:53:19
av Miramithe
Nej lika bra att lämna över till riktig elektriker.

Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 30 november 2014, 10:26:51
av j.po
Om man drar in en kabel i ett 10 meter långt VP-rör, räknas det då som fast förläggning?

Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 30 november 2014, 11:43:58
av MadModder
Om röret sitter fast så sitter ju naturligtvis kabeln inuti fast också. ;)

Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 30 november 2014, 17:43:39
av Nerre
En sån där klämbussning som MM visar brukar faktiskt inte vara godkänd som dragavlastning.

De svagheter som man brukar säga att den har är:

1. Den är kinkig med kabelns ytterdiameter, men en apparatsladd ska man normalt kunna byta till vilken annan sladd som helst med samma märkdata. Ytterdiametern brukar inte ingå i märkdata, det är kabelarea, märkspänning och mekanisk hållfasthet som ingår i märkdata. Så bara för att den råkar funkar med den levererade sladden betyder inte att den funkar till alla sladdar som man ska kunna byta till.

2. Det är svårt att dra åt den tillräckligt hårt, och framförallt jättesvårt att veta att man dragit åt den så den sitter som den ska.

3. Den går att lossa från utsidan, kanske t.o.m. för hand.

Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 30 november 2014, 20:19:56
av j.po
MadModder skrev:Om röret sitter fast så sitter ju naturligtvis kabeln inuti fast också. ;)
Och gummikabel få inte enligt uppgift läggas som fast förläggning, då får man alltså inte dra gummikabel i ett kabelrör.
Då försvinner alternativet med att byta till en längre gummikabel som går ända in i huset.

Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 30 november 2014, 20:56:45
av Miramithe
Du behöver inte hela vägen in. Dosan kan man sätta på brunnen.

Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 30 november 2014, 20:59:26
av MadModder
Gummikabel har en relativt kort livslängd. Den torkar och spricker, vilket inte är särskilt fördelaktigt i ett 10 meter långt, eventuellt fuktigt, rör man inte ser genom.

Hjälpte en kompis att gräva ner PEM-slang från huset ut till brunnen med gråvattenpump, och där precis under locket monterades ett eluttag för fuktiga utrymmen. (tidigare ägare hade en skarvkabel låg på gräsmattan mellan brunnen och uttaget för motorvärmare i alla år...) Sen en stickpropp på pumpkabeln, och en liten slanghängare att hänga gummikabeln i. Mycket lättare att byta pump om den skulle haverera exempelvis på vintern. Montera kontakt på nya pumpen inomhus, och sen ut snabbt och byta ut gamla. Klart.

Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 1 december 2014, 12:08:07
av MiaM
Ingen verkar hittills ha påpekat skillnaden på fast installation och fast förläggning. Gummikabeln på bilden är fast installerad men inte fast förlagd, d.v.s. den hänger fritt men kan inte kopplas loss genom att dra ut en stickpropp eller liknande.

En dragavlastare nedanför förskruvningsskarven på bilden i trådstarten borde i princip göra att förskruvningsskarven blir fast installerad. Fast det är ju inte direkt en lösning som förtjänar någon utmärkelse.

Jag har hittills sluppit pyssla med den här typen av grejer men håller med om att ett uttag på utsidan av brunnen är nog en bra idé. Givetvis behövs något som säkrar att pumpens kabel inte kläms av brunnslocket.

Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 1 december 2014, 16:10:42
av MadModder
Ang. "min" PEM-slang så går den precis vid brunnen över i flexslang och viker upp till gräsnivå och sen rakt in i brunnsröret, och uttaget sitter då på insidan.

Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 4 december 2014, 16:32:12
av Sverige
Mia, det ska du vara glad för. ;)

En ny, tom, avloppsbrunn är ju inte så förfärligt.
Men den odör som slår emot en när man öppnar brunnslocket till en fettavskiljare, där restaurangen varit igång ett tag, den är obeskrivlig... :|

Re: Koppling i pumpbrunn

Postat: 4 december 2014, 19:59:36
av MadModder
Det räcker gott och väl att passera en slamsugare som håller på att tömma en fettavskiljare. Lukten sitter fast i näsan resten av dagen. :sick: