Är det helt garanterat CEE-uttag på campingen?
Det finns med största sannolikhet inget krav på 2,5mm2-kabel. Det finns CEE-märkta övergångar med CEE-hane och Schuko-hona utan avsäkring att köpa, och ett schukouttag får också vara avsäkrat max 16A (sen 20-25 år, tidigare max 10A). Schuko-skarvsladdar måste vara minst 1mm2 om jag inte minns fel (förr 0,75mm2, vilket fortfarande idag är minimiarean på ledningar till annat än skarvsladdar, t.ex. anslutningssladdar på apparater/lampor).
Med andra ord borde du kunna klara dig på 1mm2-kabel om ni inte tänkt köra mer än 6A kontinuerligt.
Fördelen med 2,5mm2 eller åtminstone 1,5mm2 är att ni har lite marginal ifall nån granne vill "låna ström" (kanske till och med inte bara sanktionerat utan nära på beordrat av campingenen...).
Om jag vore dig så skulle jag köpa billigaste övergången med CEE-hane och Schuko-hona, och sedan köpa en lämplig Schuko-skarvsladd. Allt detta minst IP44.
Inne i tältet så är det eventuell kondens som delvis avgör ip-klass. Ta med bil-kupévärmare med termostat så får ni både bättre komfort och slipper kondens och får därmed använda vanliga IP20-grejer (som t.ex. mobilladdarna).
En bil-kupévärmare väsnas en del, och det är kanske dumt att sova med öronproppar i tält eftersom man inte hör eventuella bråkstakar i tid. Ett alternativ då är att rigga upp en byggstrålkastare (men se för sjutton till att den inte kan utgöra brandfara) och istället sova med "ögonbindel".
Använd absolut inte något element eller någon värmefläkt som inte är godkänd att användas som kupévärmare. Poängen med en kupévärmare är att de har rätt högt luftflöde och överhettningsskydd som löser ut innan luftflödet får brandfarligt hög temperatur. Åtminstone på de klassiska Calix-kupévärmarna från 70-80-talet så kan man köra dem på 2kW en lång stund och sedan kan man beröra värmeelementet direkt med fingrarna utan att bränna sig. Jag vet inte om reglerna kring detta har lättats med tiden.
Tillägg: Givetvis måste man anpassa allt efter dels barns ålder och dels eventuell onykterhet hos vuxna. Jag antar dock att du redan tänkt på detta...
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Postat: 25 juni 2014, 07:27:26
av FormerMazda
Det blir mer och mer CEE på campingarna, så garanterat är det inte, men man ska nog räkna med det.
Och kanske det inte finns lagkrav på 2,5mm2, men har campingen satt upp egen regel om detta så är det ju fånigt att inte följa den. Hur tekniskt rätt man än har.
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Postat: 25 juni 2014, 08:17:42
av Nerre
MiaM skrev:Är det helt garanterat CEE-uttag på campingen?
El ingår. CEE216 kontakt till eluttag krävs och medtages.
http://www.kneippbyn.se/campingtomt-talt/
Det finns med största sannolikhet inget krav på 2,5mm2-kabel.
Campingplatserna har det kravet (länkat till tidigare i tråden). Sen hur hårda de är på det vet jag inte, men som sagt var, jag föredrar att försöka följa reglerna istället för att tänja dem:)
Sån stolpe som Meduza länkar till tittade jag på, men jag tycker den blir för otymplig med tanke på antalet uttag.
Skarvboxen som Mindmapper länkar till ger en skarv som är IP44, men den löser inte problemet om regeln är "Ingen skarv är tillåten". Hade regeln varit "Skarvar måste vara dragavlastade och minst IP44" så hade den fungerat.
Efter att ha funderat lite fram och tillbaka så tror jag att jag gör en kabel (5 eller 10 meter återstår att se) med CEE-hane och sen ett 3-vägs IP44 grenuttag i andra änden. Sen grenuttag för mobilladdare och sånt har vi inne i innertältet, där är det i princip "torr miljö" om det nu inte blir skyfall som slår igenom duken. Funderar på att sy en "kabelgenomföring" i duken på innertältet (man gör en "strut" som grenuttaget går att få igenom och sätter snörning på den så det går att stänga till runt kabeln) för att slippa ha den genom dörrens dragkedja.
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Postat: 25 juni 2014, 21:14:03
av MiaM
Aha. Ett sådant lokalt krav är väl egentligen rätt rimligt, fast det måste ändå vara baserat på husvagnar och knappast tältande antar jag. För en husvagn får man då en kabel som aldrig blir överhettad om man kontinuerligt maxlastar stolpens avsäkring, och inne i husvagnar/husbilar torde det vara tillräcklig area på kablar till framförallt elpatron (elvärme) men även andra större förbrukare.
Men för ett tält? Att ha krav på att inte ha någon skarv och ha 2,5mm2 hela vägen innebär väl bara att man lockar folk att sätta upp tältet så nära stolpen som möjligt.
Fast det finns säkert en tanke till med ett 2,5mm2-krav. Man diskvalificerar automagiskt mängder av befintliga kablar i varierande skick, och tvingar folk i allmänhet att skaffa fräscha kablar. Det funkar bara under en viss tid, men är ju bra så länge det fungerar. Några få kanske återanvänder sina gamla murkna svart-vit-grön-röd-fyrledar-2,5mm2-kablar de fått över om de kastat sina platta semko-17-trefashandskar, men det är väl försumbart i sammanhanget.
Nåväl, då är det väl hur som helst bara att som du säger bygga en 2,5mm2-kabel med CEE-hane och IP44-flervägs-grendosa i andra änden. Det kan väl vara bra att komplettera med en "motorvärmarkabel" så kan detta kablage användas i vanliga schuko-uttag (dels för att passa äldre campingar och dels för att vara användbar när ni inte campar).
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Postat: 26 juni 2014, 08:33:52
av Nerre
Det är tillåtet att i stolpen ha en kort (max 1 m) kabel med Schuko-hane och CEE-hona på de campingar som inte har CEE-uttag (men de blir färre och färre), men det finns ju även adapter som inte har sladd (men tror att en med lite sladd är smidigare).
http://www.jula.se/overgangskabel-230v-ip44-403159
http://www.jula.se/cee-adapter-vinklad-230v-ip44-400469
Den med sladd är dessutom billigare. Fast å andra sidan blir det kanske ännu billigare att göra en med sladd själv, jag har ju ändå tänkt köpa lös kabel och kontakter till den långa så man kan ju klippa en halvmeter av den och göra en adapter. Men får nog köpa 10 m kabel då för att klippa en bit av 5 m är det nog risk att det blir för kort för att vara funktionellt.
Så då blir det att köpa:
En stickpropp IP44
Ett CEE skarvuttag
En CEE stickpropp
10 m H07RN-F 3G2.5
Ett Schuko skarvuttag eller grenuttag IP44 (behöver kanske inte vara IP44 eftersom vi troligen kommer dra in det i innertältet, men för att få kabeln helt IP44 kör jag på det)
Sen blir det nog ett befintligt (4x klass II) grenuttag inne i tältet, att trycka i alla mobilladdare i.
Men det retar mig lite att jag ju inte kommer att få hårdtesta mitt 12 V-batteri med solpanel nu bara för att vi bokade elplats! :)
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Postat: 26 juni 2014, 12:27:36
av Swech
Måste du ladda mobilerna 24 timmar om dygnet?
Skall ni spendera hela semestern inne i tältet?
Det måste väl gå att ladda någorlunda säkert någon timme om dagen och därefter
ta bort kabeln?
Swech
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Postat: 26 juni 2014, 13:04:49
av Nerre
Har vi nu elplats så får väl kabeln i stolpen i alla fall sitta i hela tiden.
JAG klarar mig t.o.m. utan 230 V, jag har ju köpt ett MC-batteri och en solpanel! :)
Det är övriga familjen som är helt lyriska över att ha el i tältet.
Egentligen är det lite lustigt att de har kravet på 2,5 kvadrat men tillåter svart kabel. Såna där kablar ligger ju på marken och det borde ju vara en vettigare grej att kräva att kabeln är röd eller gul eller nåt (fast gummikabel i färg är kanske inte lika tålig mot solljus och sånt?).
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Postat: 26 juni 2014, 13:26:34
av Purre
Gul är oljebeständig och röd brukar vara mjuk även då det är kallt
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Postat: 26 juni 2014, 13:32:51
av Nerre
Är det verkligen standard på det? Jag har i alla fall sett många svarta oljebeständiga.
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Postat: 26 juni 2014, 13:39:11
av Purre
Antagligen inte men det har varit så när jag varit i kontakt med dom färgerna. Ang svart och oljebeständighet törs jag inte svara på. Kanske var så att gul är kemikalie beständig då
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Postat: 26 juni 2014, 14:00:27
av CPMS
Är det den här du tänker på? Enda kabeln som höll till lyftbord på en industri jag jobbade på. Fristående lyftbord, truckar och hydralolja överallt, vanlig gummikabel svällde upp av oljan och sen kom trucken och tryckte sönder isoleringen men dom gula höll för nästan allt.
http://www.elnu.se/index.php?grupp=1092 ... materiel=1
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Postat: 26 juni 2014, 14:15:29
av Purre
Bör vara något sådant ja
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Postat: 26 juni 2014, 20:52:50
av MiaM
Om du vill komma ännu billigare undan och har gott om tid eller bor tillräckligt nära så kan du nog köpa en såndär på en bilskrot för ännu mindre pengar. Välj och vraka fram en med isärtagbara kontakter och prova att skruva loss dem från kabeln, så kan du montera på din nyköpta 2,5mm2-kabel.
"Alla" "stora" motorvärmarkontakter på bilar är 3-polig blå 16A CEE, och eftersom moderna motorvärmarinstallationer har de små proprietära kontakterna (Defa respektive Calix har dessutom egna inkompatibla standarder och biltema blev tvugna att dra tillbaka sin universalkabel. Osäker på om det sistnämnda berodde på mönsterskydd/patent på kontaktutförandet eller om den gick att vända fel så att jord växlades med de andra eller nåt. Gissar på det förstnämnda, det verkar över huvud taget inte finnas piratkablar att köpa) så finns det ingen vidare marknad för de stora kablarna.
CPMS skrev:Enda kabeln som höll till lyftbord på en industri jag jobbade på. Fristående lyftbord, truckar och hydralolja överallt, vanlig gummikabel svällde upp av oljan och sen kom trucken och tryckte sönder isoleringen men dom gula höll för nästan allt.
Varför är man så rädd för vanlig PVC-isolerad kabel i "industri"? Utan att faktiskt veta så gissar jag att vanlig PVC-isolerad hade klarat sig rätt bra i den miljön, men av nån märklig anledning anses den inte vara lika "robust" som gummi...
(Visst, PVC blir hård i kyla, men den verkar ändå hålla långsiktigt bättre än gummi...)
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Postat: 26 juni 2014, 22:23:11
av Purre
För att det inte är hälsosamt vid brand, därför blir det fler och fler halogenfria kablar (PVC)
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Postat: 27 juni 2014, 07:31:06
av Nerre
MiaM skrev:
Om du vill komma ännu billigare undan och har gott om tid eller bor tillräckligt nära så kan du nog köpa en såndär på en bilskrot för ännu mindre pengar. Välj och vraka fram en med isärtagbara kontakter och prova att skruva loss dem från kabeln, så kan du montera på din nyköpta 2,5mm2-kabel.
Med tanke på tidsåtgången så vete f-n om det blivit "billigare". CEE-kontakterna från Jula gick ju inte på en hundralapp ens tillsammans. Och jag behövde ju dessutom IP44 Schuko-stickpropp och uttag.
(Dessutom hade Jula billigt Sodastream-koncentrat, 3 för 99, så det fanns fler anledningar att åka dit:)
Det var lite bök att få ihop grejerna, Schuko-kontakternas brytskydd var inte riktigt gjorda för 2,5-kvadratkabel, men med lite diskmedel fick jag på dem. CEE-kontakterna var inget problem dock.