Sida 2 av 2
Re: Garageport
Postat: 10 maj 2014, 21:19:35
av LarryXz
När det gäller magnetkontakter som används vid larm är NC sluten i opåverkat läge. Alltså när magneten är så som på bilden jag länkade tidigare.
Re: Garageport
Postat: 11 maj 2014, 01:36:11
av mrfrenzy
För att förtydliga är alltså beteckning omvänd för reläer och larmkontakt.
För ett relä är normalläget utan spänning på spolen.
För en larmkontakt är normalläget "säkert".
Dvs dörren är stängd och magneten påverkar brytaren. Rörelsevakten är spänningssatt och larmreläet draget.
Re: Garageport
Postat: 14 maj 2014, 12:17:15
av sebastiannielsen
Detta har jag märkt att detta är olika på olika tillverkare. En del magnetkontakter har slutning på kontakterna märkta "NO" när man har magneten nära och en del har slutning på kontakterna "NC" när magneten är nära.
Vissa tillverkare "anser" att normaltillståndet är det opåverkade tillståndet (dvs utan magnet), precis som en tryckknapp, och en del anser att normaltillståndet ska bedömas när magnetkontakten är monterad, och då får man tänka tvärtom. Samma princip kan tex appliceras på en vanlig tryckknapp som monteras så att den ska detektera om en lucka öppnas.
Enda sättet att få reda på hur den tillverkare som man köpt magnetkontakt ifrån tänker egentligen är att ta fram multimetern. Det är den krassa sanningen, eftersom olika tillverkare har olika "standarder". Men det är inte så svårt att mäta upp det, räcker att mäta på en om man har flera magnetkontakter av samma tillverkare.