Sida 2 av 2
Re: Mäta Nema 23 motor som ev. har brännt
Postat: 24 oktober 2013, 14:03:49
av mr_ping
Provat det med...
Men som sagt, får ju skillnad på DIR.
Re: Mäta Nema 23 motor som ev. har brännt
Postat: 24 oktober 2013, 22:22:23
av mr_ping
Har provat allt möjligt... active low på estop, på direction, på step.
Har provat olika portar på DIR och PUL
Får fortfarande 4.5v åt ena hållet drygt 0v åt andra hållet.
Har 5v mellan 5v och GND
Har 70v till motorn
Har kopllat bipolär para enligt schemat....
Re: Mäta Nema 23 motor som ev. har brännt
Postat: 25 oktober 2013, 08:09:28
av petercab
Jag hjälpte dig ju att testa drivarna och BOB och det fungerade ju perfekt för mig, skillnaden är ju att jag körde med en annan dator och annan motor.
Har inga bra tips.
Testade du med dipswitcharna ställda likt dom var när du fick tillbaks grejerna?
Re: Mäta Nema 23 motor som ev. har brännt
Postat: 25 oktober 2013, 09:48:37
av MNorrgren
Vad har du för dator? Vilket operativsystem har du?
Re: Mäta Nema 23 motor som ev. har brännt
Postat: 25 oktober 2013, 11:11:38
av petercab
Jag körde på en Dell Optiplex 780 med win7 32-bit.
Re: Mäta Nema 23 motor som ev. har brännt
Postat: 25 oktober 2013, 11:14:36
av petercab
mr_ping: är din parallelportskabel fullkopplad?
Re: Mäta Nema 23 motor som ev. har brännt
Postat: 25 oktober 2013, 13:47:10
av mr_ping
Fullkopplad ?
Jag körde också Win XP 32 bitars med gammal P4 stationär.
Enligt JBCNC kan jag ha kopplat motorkablarna fel, ska prova det ikväll. Min är ju 8 kablar, Peters är 4.
Re: Mäta Nema 23 motor som ev. har brännt
Postat: 25 oktober 2013, 14:04:34
av mr_ping
Re: Mäta Nema 23 motor som ev. har brännt
Postat: 25 oktober 2013, 18:46:30
av mr_ping
Case closed - JBCNC hjälpte mig.
Hade kopplat motorn fel (trots att jag följde bilden jag hittade på nätet). Rätt svar var:
A+ Blå/vit och Röd
A- Blå och Röd/vit
B+ Grön/vit och Svart
B- Grön och Svart/vit
Samt 5v till VDD också.