Re: Elverk 1-fas 6 kW?

Postat: 14 juni 2013, 08:01:24
av mrfrenzy
Oavsett om du använder enfas eller trefas måste rummen delas upp på olika grupper.
Ett vanligt vägguttag kan ha max 16A säkring om det är 2,5mm2 kabel. 10A vid 1.5mm2.

Jag hade alla gånger valt trefas, det ger ju möjlighet att köra trefasmotorer.

Re: Elverk 1-fas 6 kW?

Postat: 16 juli 2013, 18:10:45
av hsp
hej
Jag har ett Geko 3 fas verk med 3.8kva max troligt på 3 fas och 1fas kontinuerligt ca 3kva
jag har 3 faskabel till en undercentral
där går säkringar om jag tar ut ca 2,7kva på en svets inverter av märke GYS 164 1fvas
när ja svetsar 3.2mm pinnar efter ett antal pinnar löser sökringarna och jag byter fas
är det verket som "slår ifrån "eller kablarna som är på gränsen att leda över någon stans
när jag tar ut ca 2,0 kva på 2.5 pinnar händer inget

ska jag ej använda mer ca 1/2 effekten eller klarar detta märke att gå på max
det är en stor assynkron generator med stora kylflänsar som aldrig blir varmt på utsidan och honda 240gpx motorn på 8hk verkar på ej heller gå varm på max uttaget

det är nu enbart 2 av elverkets 3 faser som belastas kan man koppla på något sätt så man får en jämn belastning på alla faser utan att använda en 3 fas svets
går svetsen att ändra till 3 fas koppling

frågorna ställs av en ing. dock ej el som ni kanske förstår
tacksam för svar

Re: Elverk 1-fas 6 kW?

Postat: 17 juli 2013, 02:39:30
av xxargs
Vad är det för säkringar som löser, diazed smältsäkringar eller automatsäkringar och vilket värde och typ (A,B,C för automatsäkringar)

Automatsäkring kan slå av snabbt vid stora strömpulser iom. elektromagnet som rycker där diazed-säkringrar klarar sig

Sitter automatsäkringen på själva generatorn så kan dess mekaniska vibrationer få säkringen att lösa ut vid betydligt lägre strömmar än vad säkringen är tänkt för (har sett det själv hända på en större dieselgenerator och då funderar man om konstruktörerna verkligen har otur när de tänker - att generatorer skakar och vibrerar ganska mycket är snarare regel än undantag och är något man måste designa efter - men att sätta det hela på en plåt som genom sitt bristfälliga upphängning och fjädrar gör att det skakar 3 ggr värre än resten av generatorn - det är jävlar mig inkompetens på konstruktionssidan då om man gör en lösning fjädrande för att tänkt minska vibrationerna - så måste man också ha något som äter upp energin i vibrationerna i samma takt som vibrationerna från motorn matar in energi i systemet (läs samma roll som en stötdämpare på en bil) och den delen får heller inte slitas ut och tappa/ändra friktion efter några hundra tusen vibrationer eller hårdna/mjukna med tiden.

---

Att dom löser ganska fort tyder på att strömmen är bra mycket högre än säkringsvärdet, med ström ~1.6 ggr säkringsvärdet så tar det ett ändå bra tag innan säkringen går, och är det dessutom generator så begränsas strömmen även där mha. att man inte kan magnetisera rotorn mer än till en viss gräns och statorlindningarna ger inte mer ström är vad som motsvara rotorns magnetisering då strömmen i statorlindningen är en motreaktion för att förhindra att magnetfälten i rotorn skall tränga in i statorns magnetiska polskor och därför blir aldrig strömmen större än vad rotorn producerar i magnetfält.

Dock verkar din generator ha en jäkla strömkapacitet i reserv, typ dubbla maximala VA-kapacitet på enfas om den orka dra 16 Ampers säkringar tämligen snabbt (antar 16 ampere eller kanske 13 A säkring då man normalt inte kör 2.7 kVA på en 10 amperes säkring) - vilket annars inte är så vanligt med normalt kanske bara 30-50 % i strömkapacitet utöver angivna VA-kapacitet

Egentligen skulle du sätta dit en bra energimätare som kan mäta ström, spänning, effekt, VA samt PF och någon läsa av medans du svetsar då låg PF kan vara en orsak till att säkringarna rycker trots att effektuttaget inte är sådär jättestor. Är det en inverteverk så är det stor sannolikhet att dålig PF och hög krestfaktor (hög peak/average-kvot) på strömmen som är skulden till dina trasiga säkringar medans en 3-fas motorsvets trots låg cos(fi) och ganska hög tomgångsström skulle vara en snäll last iom. att den drar strömmen i sinusform och jämnar ut lastvariationerna med sin egen roterade massa som buffert.

Re: Elverk 1-fas 6 kW?

Postat: 17 juli 2013, 13:12:39
av hsp
Det är automatsäkringar som löser ut på en mobil under central vet ej om 10 eller 16 amp
vi väntar med mer spekulationer jag har svetsat färdigt för tillfället och återkommer med alla uppgifter som behövs när jag läst av typskyltar